5 Lämpchen hinter einer Mauer

Hallo Christoph

Von den fünf Lampen sollen gleichzeitig höchstens zwei
leuchten.

Dann dürfen aber auch nur zwei gleichzeitig eingeschaltet sein KÖNNEN. Ansonsten Volllast und Dauerbetrieb annehmen.

Leitungslänge sind etwa 1,5 Meter.

Warum dann so kompliziert und nicht einfach separate Zuleitungen für jede einzelne Leuchte, z.B. Niedervoltleitung NVL 2x1,5 oder H05VV-F2x1,5 oder YSLY-OZ 2x1,5? Bei der Leitungslänge ist doch der Aufwand für die Verdrahtung viel höher als das bißchen mehr Leitungslänge.

Meinem Tabellenbuch entnehme ich gerade:

Dimensionierung von Leitungen für Niedervoltleuchten

50W 5m 2,5mm²
100W 5m 4mm²
50W 10m 4mm²
100W 10m 6mm²

Diese Querschnitte haben aber nur mit dem Spannungsfall zu tun und nicht mit der Strombelastbarkeit der Leitung. Wenn weniger Querschnitt verwendet wird, ist das Licht halt ein ganz klein wenig dunkler. Dafür hält die Lampe länger.

Hans