Hallo Johannes,
nein ich habe keine Angst bekommen
.
Das mit dem komischen Verein kann ich nur bestätigen. Den Installationsfehler den der Servicetechniker gestern festgestellt hat, hätte er auch im Dez. 2009 bei der Inbetriebnahme sehen müssen. Auch sind die Inbetriebnahme Protokolle in der Montageanleitung nicht ausgefüllt.
Frage: Hast Du Deine Anlage mit Solar ausgerüstet?
Wie häufig tritt die Störung bei Dir auf?
Ich bin der Meinung, dass bei meiner Anlage diese Störung rein steuerungstechnisch, nach der Korrektur des Installationsfehlers, behoben werden kann.
Gestern konnte der Servicetechniker den „Regelhochdruck“ einfach so durch Parametereinstellungen simulieren, d.h. die Rücklauftemperatur zur WP hatte 58°C-Marke überschritten und die Meldung iD4 kam.
Meine Anlage ist jetzt so eingestellt, dass das WW innerhalb eines Temeraturbereichen von 4Kelvin (also zwischen 44°C und 48°C) allein von der WP aufgeheizt wird, bei der einmal wöchentlich anstehenden Aufheizung über 55°C schaltet sich sofort der Durchlauferhitzer (der im Vorlauf von der WP zum WW-Speicher und Pufferspeicher HK eingebaut ist) ein. Somit ist zumindest erstmal sichergestellt, dass sich die WP keinen „abrödelt“ und die Soll-Temperatur nicht erreicht, ob diese Wärme dann auch im WW-Speicher entsprechend abgenommen werden kann, werden wir den nächsten Wochen/ Monaten sehen.
Der Heizkreis ist bei mir so eingestellt, das die Wärme der WP grundsätzlich abgenommen wird. Also die Normal-T. = 19°C und Reduziert-T. = 17°C. Die Raumtemperaturregler stehen auf ca. 20°C. So halten wir in den Räumen ein Temp.-Niveau zwischen 19°C und 20°C.
Prinzipiell bin ich mit der Anlage recht zufrieden, ist halt nur lästig aus Unsicherheit jede Woche in den Keller zu laufen, um nachzusehen, ob es die Störung gab oder alles i.O. ist.
Mit freundlichen Grüßen
Birk