habe einen kompressor1500 w, 2 ps, 10 bar . 50 hz . 230 v . 5kw,
möchte diesen kompressor an ein stromaggregat anschliessen,
dazu muss ich wissen wie hoch der anlaufstrom ist
bitte um info
vielen dank
gruss
juergen
Hallo juergen,
Auf deine Frage gibt es keine konkrete Antwort, man kann nur raten!
Wenn es genau sein muss, hilft nur messen.
Das fängt schon damit an, dass es intelligente Konstruktionen gibt, bei welchen der Kompressor über ein Entlastungsventil drucklos anläuft. In diesem Fall liegt der Anlaufstrom sogar unter dem Betriebsstrom.
Andernfalls kann man höchstens noch den Spulenwiderstand messen. Der Anlaufstrom kann nicht grösser sein, als der Ohmsche Widerstand es ermöglicht. Alle motorischen Effekte erhöhen die Impedanz und verringern somit den Strom.
Aus der Leistung und der Spannung kann man nur die Impedanz im Normalbetrieb berechnen, aber nicht den Anlaufstrom.
MfG Peter(TOO)
Was stimmt denn nun ?
hat er 1500 W ( würde zu den 2 PS passen) ?
Und was sollen die 5 kW = 5000 W sein ?
Ist das die Leitung vom Stromaggregat ?
Im Betrieb würde der Motor ca. 8 A brauchen.
Im Startmoment kann das das 4 bis 7 -fache sein. Ganz kurz nur, aber wie schon mal gesagt, es kann schwache Stromaggregate überlasten und zusammenbrechen lassen.
Deshalb lösen ja auch normale Sicherungsautomaten aus, wenn man eine starke Flex(Winkelschleifer) anschließt, die von der reinen Leistung deutlich kleiner als die max. mögliche Leistung von 3600 W an einer 16 A Sicherung ist.
Da kann man mit einem Anlaufstrombegrenzer abhelfen.
Aber wie auch schon mal gesagt, Kompressoren laufen i.d.R. unter Last an, Winkelschleifer im Leerlauf. Man kann also den benötigten Anlaufstrom nicht äußerlich begrenzen, dann dreht er nicht hoch.
MfG
duck313
leistungsaufnahme - leistungsabgabe.
Nur, 1.5kW zu 5kW ergibt einen Wirkungsgrad von 0.3!
Allerdings hätte ich jetzt echt Mühe, einen E-Motor mit einem so schlechten Wirkungsgrad zu bekommen.
MfG Peter(TOO)
Leistungsaufnahme.