Oelbrenner einstellen

Hallo,
wir haben einen Fissmann Vitalo 222 mit einer Düse von
0,75-45 Grad Danfoss.

Der Kessel mit Brenner ist ein bisschen zu groß( lange Standzeiten )
Ich möchte dass der Kessel länger läuft, wie weit kann ich mit dem Düsendurchmesser runter gehen ?

Ich möchte eine optimalen Wirkungsgrad bei langer Brennerlaufzeit.

Die 0,55 Düse soll ungefähr 20 KW bringen, der Kessel ist von 18–27 KW ausgelegt.

Bei einer Brennerumrüstung auf die kleinere Düse mit Neueinstellung müsste dass doch hinhauen ?

Freue mich über jede Antwort

Gerd

Hallo

Wenn der Kessel die Leistung mitmacht geht das schon mit einer kleineren Düse.
Aber ohne Abgasmessgerät, Manometer für die Ölpumpe und die nötigen Fachkenntnisse wird das nix.
Führt höchstens dazu das der Brenner total vertstellt ist evtl verrust und noch mehr verbraucht als vorher und zudem die Umwelt unnötig belastet.
Fachmann kommen lassen und einstellen lassen, dann ist man auf der sicheren Seite. Kostet nicht die Welt.

Gruß
Nelsont

Hallo

Fachmann kommen lassen und einstellen lassen, dann ist man auf

der sicheren Seite. Kostet nicht die Welt.

Gruß
Nelsont

Hallo Nelsont,
ist klar , ich lasse den Fachmann mit dem Koffer kommen.
Wollte nur wissen ,ob der Kessel mit einer 0,55 Düse rund läuft

Gerd

Hallo

Fachmann kommen lassen und einstellen lassen, dann ist man auf

der sicheren Seite. Kostet nicht die Welt.

Gruß
Nelsont

Hallo Nelsont,
ist klar , ich lasse den Fachmann mit dem Koffer kommen.
Wollte nur wissen ,ob der Kessel mit einer 0,55 Düse rund
läuft

Hallo noch x

Könnte passen evtl. sogar mit einer 0,5 Düse, kommt halt auf den eingestellten Pumpendruck an. Kleinere Düse-> höherer Pumpendruck entspricht mehr Öldurchsatz, bei größerer Düse genau umgekehrt.

So long
MfG
Nelsont

Hi Gerd,

achte aber auch drauf, was du für einen Kamin hast.
Stichwort: Taupunktunterschreitung.
Ein fitter Heizungsbauer wird da sicher drauf achten.

Gruß Detlev

Hallo zusammen,

bei einer 0,5er Düse würde ich, wenn es nicht schon geschehen ist, auf Einstrangsystem umstellen.
Siehe auch:
/t/heizung-einstrang-zweistrangsystem/5659740/5

Gruß Detlev