Hallo,
Jede Haushaltssteckdose ist mit 16A abgesichert und die Zuleitung hat einen Querschnitt von 1,5mm². Bei einer Drehstromdose (16A) muss die Zuleitung ja 2,5mm² haben. wieso gibt es 1,5mm² Drehstromkabel und mit 2,5mm² Durchschnitt (die beiden haben die selbe Länge bis zu 25m)? Warum muss die Zuleitung einer Drehstromdose überhaupt 2,5mm² haben, obwohl die doch auch nur mit 16A abgesichert ist, wie die normalen Schukosteckdosen? Das ist doch unsinn!?! An die Drehstromdose kann man ja auch nur 3680Watt dranhängen. Jedes Schuko Verlängerungskabel hat einen Querschnitt von 1,5mm² und nicht 2,5mm². An der Dauerbelastung kann es ja auch nicht hängen, wenn man z.b. Eine Spülmaschine mit 3,3kw an eine normale Steckdose hängt ist es ja dann nichts anderes als wenn man die Maschine an eine 16A Drehstromdose (mit Adapter) hängt. Und die Geräte, wie Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine haben ja auch nur ein Anschlusskabel mit 1,5mm². Warum kann dann die Zuleitung von der Drehstromdose nicht auch 1,5mm² haben? Das macht doch alles keinen Sinn!
Oder kann mir das jemand erklären?
Danke für die Antwort