2 Heizkörper am 15-Kupferrohr ?

Hallo zusammen,

ist es möglich, zwei Plattenheizkörper (DK22) mit 2 KW und 1,3 KW Leistung an einem 15’er Kupferrohr anzuschließen ?

Danke und Gruß
Elton

Ja

Ja,

15 er CU- Rohr hat einen Durchlass von ca. 8-10 kW

Hallo,

15 er CU- Rohr hat einen Durchlass von ca. 8-10 kW

Seltsame Aussage. Kannst du verständlich darlegen, wie Du darauf kommst?

nasziv

Hallo zusammen,

ist es möglich, zwei Plattenheizkörper (DK22) mit 2 KW und 1,3
KW Leistung an einem 15’er Kupferrohr anzuschließen ?

Hier gibt es eine Tabelle für Kupferrohr (Aussendurchmesser):

http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Heizung_…

Bei einer üblichen 70/55°C oder 55/40°C - Auslegung für Wohnräume beträgt die übertragbare Wärmeleistung demnach für 15er Kupferrohr 5,8KW bei einer Fliessgeschwindigkeit von maximal 0,5m/s.

genau das hab ich gesucht und *
owt

Alternativ
Hallo,

kannst du dir auch die Freeware hier
http://www.heizlast.de/rohrdim/
downloaden.

Sie rechnet etwas ressourcenschonender (Druckverluste, Geschwindigkeit), für verschiedene Rohrmaterialien und nach DIN.

nasziv

Hallo!

Habe viele Jahre als Heizungsmonteur gearbeitet.
Natürlich können 2 Heizkörper mit besagter Leistung parallel angeschlossen werden.