Hallo zusammen,
ist es möglich, zwei Plattenheizkörper (DK22) mit 2 KW und 1,3 KW Leistung an einem 15’er Kupferrohr anzuschließen ?
Danke und Gruß
Elton
Hallo zusammen,
ist es möglich, zwei Plattenheizkörper (DK22) mit 2 KW und 1,3 KW Leistung an einem 15’er Kupferrohr anzuschließen ?
Danke und Gruß
Elton
Ja
Ja,
15 er CU- Rohr hat einen Durchlass von ca. 8-10 kW
Hallo,
15 er CU- Rohr hat einen Durchlass von ca. 8-10 kW
Seltsame Aussage. Kannst du verständlich darlegen, wie Du darauf kommst?
nasziv
Hallo zusammen,
ist es möglich, zwei Plattenheizkörper (DK22) mit 2 KW und 1,3
KW Leistung an einem 15’er Kupferrohr anzuschließen ?
Hier gibt es eine Tabelle für Kupferrohr (Aussendurchmesser):
http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Heizung_…
Bei einer üblichen 70/55°C oder 55/40°C - Auslegung für Wohnräume beträgt die übertragbare Wärmeleistung demnach für 15er Kupferrohr 5,8KW bei einer Fliessgeschwindigkeit von maximal 0,5m/s.
genau das hab ich gesucht und *
owt
Alternativ
Hallo,
kannst du dir auch die Freeware hier
http://www.heizlast.de/rohrdim/
downloaden.
Sie rechnet etwas ressourcenschonender (Druckverluste, Geschwindigkeit), für verschiedene Rohrmaterialien und nach DIN.
nasziv
Hallo!
Habe viele Jahre als Heizungsmonteur gearbeitet.
Natürlich können 2 Heizkörper mit besagter Leistung parallel angeschlossen werden.