Abschaltzeiten in TN und TT Systeme

Hallo

Warum duerfen die Schutzorgane in TN Systeme langsamer abschalten als in TT Systeme.

z.B.
In TN Systeme und Nennspannung von U0 230 ----> Max, Abschaltzeit = 400 ms aber in TT Systeme und bei gleicher U0 betraegt die Max. Abschaltzeit 200 ms.

Danke

das stimmt m.E. nach nicht. bei dieser Spannung gegen Erde wären es 0, 2 s.

Uo < 230 V = 0,4 s
Uo 230 - <400 V = 0,2 s
Uo > 400 V = 0,1 s

Und bei TT dürfte es 5 s betragen. Die 0,2 s bei TT stammen vom fast ausschließlich verwendeten RCD !

MfG
duck313

Dank…5 Sec. sind meiner Meinung nach ziemlich lang. Liegt das daran, dass die RCDs sensibel sind und niedrigen Abschaltstrom haben?
MFG

Ja, nur daran.
bei TT kann man Abschaltung mit Sicherungen schwer durchführen, weil der Widerstand der Erderschleife meist viel zu hoch ist.
Bei RCD gibt es keine Probleme, da der gängige 30 mA ja sogar noch bei bis zu 1.600 Ohm auslöst ! Aber auch bei TT kann man ohne viel Aufwand Werte um 10 - 100 Ohm leicht erreichen ! Trotzdem reichen die nicht für die Abschaltung mit Sicherungen !
Beispiel. 230 V : 10 Ohm = 23 A, eine Sicherung 16 A würde nicht innerhalb der 0,2 Sek. auslösen. Dazu müssten 80 A fließen können.
Es geht nur mit RCD.