Absicherung für Durchlauferhitzer Stiebel

Hallo alle zusammen!

Möchte bei mir einen Durchlauferhitzer von Hornbach nachrüsten. ( http://www.hornbach.de/shop/Durchlauferhitzer-Stiebel-DHB24-elektronisch-24-kW/5720587/artikel.html ) Bin aber bischen Skeptisch bezüglich Sicherungen. Nennstrom 35A*3. Es gibt aber keine Handelsmäßige 35A Sicherungsautomaten. Vor allem habe bereits alles von ABB, wobei ich auch bleiben möchte.

Was würdet ihr lieber machen mit 32A oder 40A absichern? Und mit Fi oder ohne?

Danke!!

Hallo!

Der Leitungsschutzschalter heißt so, weil er die Leitung schützt. Nicht die angeschlossenen Geräte.

Muß die Leitung noch verlegt werden oder ist sie schon vorhanden?
Für diese Stromaufnahme brauchst du wenigstens eine 6mm^2-Leitung, zB NYM-J 5x6.

Die Leitung wird nach dem zu erwartenden Strom, Verlegeart, der Häufung und der Umgebungstemperatur ausgewählt.
Die Sicherung wird dann nach dem Strom, den die Leitung unter diesen Bedingungen tragen kann gewählt, und zwar die nächstniedrigere.

Also: Wenn es das Netz und die Leitung hergibt, kannst du freilich mit 40A absichern; FI halte ich bei Strom und Wasser für angebracht.

Beauftrage einen Fachbetrieb dafür.

LG
CHris

Hallo absichern kann man mit 3 Automaten 32 A . Vor dieser Installation wird in der Regel der Stromversorger in Kenntnis gesetzt ob er die Erlaubnis zum Betreiben gibt .
viele Grüße noro

Hallo,

Der DLE zieht ja nicht Stundenlang konstant 24kW.

Der andere Punkt ist, dass sich der LS beim 1.45-fachen Nennstrom eine Stunde Zeit lassen darf, bis er auslöst.

Regelt die Elektronik nur um 10% zurück, sind das noch 21.6kW und somit knapp unter den 22kW bei 32A.

Die 32A sollten also für den praktischen Betrieb ausreichen.

MfG Peter(TOO)

Hallo und —STOPP—

Bitte nicht einfach was kaufen. Ein Durchlauferhitzer dieser Leistung ist in Deutschland zustimmungspflichtig. Also muss zuerst der lokale Netzbetreiber gefragt werden.
Man sieht sich dann die Verkabelung im Haus an, ob so eine Last überhaupt ohne Erweiterung der Installation möglich ist.
Dann berechnet man aus Leitungslänge, Verlegeart und anderen Faktoren die notwendige Leitung.
Hier kann man übrigens sparen: Durchlauferhitzer benötigen nie einen Neutralleiter. Eine vieradrige Leitung ist also immer ausreichend. Bei kurzen Wegen, geringer Umgebungstemperatur, Verlegung nicht in wärmedämmenden Baustoffen und ohne Bündelung mit anderen Leitungen ist 4 x 6mm² die kleinstmögliche Leitung.

Dann berechnet man den Nennstrom des DLE. Das sind in der Tat etwas weniger als 35A.
Der Nennstrom des Leitungsschutzes muss also größer oder gleich 35A, zugleich muss er kleiner oder gleich der Belastbarkeit der Leitung sein.

Ein 32A Automat wird bei 35A Belastung erst nach laaaanger Zeit auslösen, aber man verstößt dabei gegen die Regel:
Betriebsstrom (kleiner oder gleich) Nennstrom des Leitungsschutzes (kleiner oder gleich) Belastbarkeit der Leitung.

Kann man nicht. Die Leitung muss es erstmal hergeben. Weißt Du, was dort verlegt wurde?

wenn Du gelesen was ich geschrieben habe hättest Du Dir das ersparen können .

Ah so. Der Stromversorger prüft also, ob die Leitungen im Haus ausreichend sind? Seit wann ist das so?

versteht Du nicht , willst Du nicht oder kannst Du nicht .

Manche wollen nicht verstehen können …