gibt es eine grobe Faustregel, ab welcher Spannung der Strom „überspringt“ ?

Beispiel:
Es werden Arbeiten mit einem Kran LKW unter einer 30kV-Leitung gemacht.
Ab welcher Entfernung springt der Strom über in den LKW-Kran?

gibt es eine Faustregel (abgesehen von den empfohlenen Sicherheitsabständen) die bspw. besagt:

„je 10kV springt der Funken 10cm“
10kV = 10cm
110kV = 110cm
… usw…

Natürlich ist dies auch von der Witterung/Luftfeuchte abhängig. Gehen wir einmal vom worst case (hohe Luftfeuchte - Regen) aus.

Danke!

Ps.: mir geht es hier nicht darum, wie weit man sich der Leitung lt. Sicherheitsbestimmungen nähern darf, sondern dezidiert wie weit der Funken bei welcher Spannung springt.

Es gibt sogar Tabellen. Guckst du hier https://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeit.

Gruß,

Kannitverstan

Hallo!

Hier hat es die Sicherheitsabstände für Arbeiten in Nähe von Freileitungen.

Sie enthalten (selbstverständlich !) einen wesentlich höheren Abstand als den reinen Durchschlags/Überschlagswert aus Tabellen).

http://www.bgbau-medien.de/bausteine/c_412/c_412.htm

MfG
duck313

Nützlich kann der Begriff Dielektrikum sein, denn auch die Luft ist ein Dielektrikum.
Udo Becker

Hallo,
der noetige Abstand ist bei Nebel und Regen weniger als bei trockenem Sonnenschein. Dazu kommt die Isolation des Krtanes vom Boden, Gummiraeder oder Metallstuetzen, auf Holz? Wie waers mit ein paar Versuchen… falls Du Hersteller des Krans bist.

bei trockenem Wetter springt der Funken weiter als bei Nebel/Regen? … das wirft jetzt meine laienhaften Kenntnisse zur Elektrizität etwas durcheinander…??? - kannst du mir das bitte erklären?

Nein, ich bin kein Hersteller von Autokränen. Das war nur ein Beispiel.
Ich hätte auch sagen können, ich nehme eine 8m lange Eisenstange und stell mich barfuß direkt unter die Freileitung auf die Feldwiese. Danach schwenke ich die Stange von der waagrechten in die senkrechte Position (gehen wir mal davon aus ich bin der Hulk ^^). Ab welcher Entfernung (zwischen Eisenstange und Freileitung) springt der Strom über… - so hab ich das gemeint.

mir ist schon klar dass es von vielen Faktoren abhängt (Eisenstange, Kran, barfuß, Gummiräder, Wetter, usw…).
Ich brauche auch keine wissenschaftliche Erklärung im Millimeterbereich… nur „grob“ wie oben beschreiben:

Bsp.:

Hallo,
wenigstens den Fehler gefunden, also tatsaechlich gelesen.

Hallo,
die Abstaende bei wikipedia gefunden? https://de.wikipedia.org/wiki/Freileitung

Danke! das hilft weiter !!!