Ausblasrichtung Fortluft

Hallo Experten,

weiß jemand, ob die TA-Luft oder ein anderes technisches Regelwerk bei ins Freie mündenden Fortluftleitungen einen generellen senkrechten Ausblas (mit Deflektorhaube)vorschreibt oder ob das egal ist (Verwendung eines 90°- oder 135°-Bogens).

Danke für Eure Antworten.

Thommy

Hallo,
also die TA-Luft und sonstige EMI-Gesetzgebung beschreibt keine
konkreten technischen Ausführungen von Anlagen.
Da es hier wohl um Klimaanlagen geht, ist IMHO auch gar kein
Bezug zu EMI-Gesetzgebung gegeben, oder ist die Abluft irgendwie
belasted?
Wenn also überhaupt, dass sollte in einschlägigen Normen zu
Klima- und Lüftngstechnik was dazu stehen.
Gruß Uwi

weiß jemand, ob die TA-Luft oder ein anderes technisches
Regelwerk bei ins Freie mündenden Fortluftleitungen einen
generellen senkrechten Ausblas (mit Deflektorhaube)vorschreibt
oder ob das egal ist (Verwendung eines 90°- oder 135°-Bogens).

Da es hier wohl um Klimaanlagen geht, ist IMHO auch gar kein
Bezug zu EMI-Gesetzgebung gegeben, oder ist die Abluft
irgendwie
belasted?

Hallo Uwi,

die Abluft ist belastet und zwar mit Lösemitteln, da es sich hier um eine Absaugung eines Arbeitsplatzes handelt, an dem mit Lösemitteln Teile gereinigt werden können bzw. Farben in geringen Mengen gemischt werden. es handelt sich hierbei um eine Ex-Zone 2, wobei die Emissionen in einem Bereich liegen, der noch keine Genehmigung nach BImSchG erfordert.

Gruß,
Thommy

Hallo,

die Abluft ist belastet und zwar mit Lösemitteln, da es sich
hier um eine Absaugung eines Arbeitsplatzes handelt, an dem
mit Lösemitteln Teile gereinigt werden können bzw. Farben in
geringen Mengen gemischt werden. es handelt sich hierbei um
eine Ex-Zone 2, wobei die Emissionen in einem Bereich liegen,
der noch keine Genehmigung nach BImSchG erfordert.

Wenn keine Anforderungen nach BImschV vorliegen,
dann muß du da auch nix einhalten.
Scheint mir eh nur der übliche Poppelkram zu sein, der von irgend
welchen Krümmelkackkern wie Sicherheitsinspektor oder BG zum
Problemfall hochstilisiert wird (kann das sein?).

Ich habe zwar von Lüftungstechnik im Speziellen keine Ahnung,
aber ich wüsste nicht, welchen Unterschied es macht,
ob die Abluft senkrecht oder waagerecht rausgeht.
Ausnahme: In unmittelbarer Nähe ist in Ausblasrichtung
irgend was kritisches (Gebäude mit Büros usw.).
Gruß Uwi