Ausschaltzeiten für 2- und 4-polige RCD´s

Liebe Techniker
Die Ausschaltzeiten für Schutzorgane leigen meines Erachtens bei 0,4 sek für 230 V;
0,2 sek für 400 V uns 0,1 sek für 100V.
Vielleicht könntet Ihr mir Eure fachlichen Aussagen bezüglich des Ausschaltzeiten folgender RCD´s mitteilen (schön wäre es mit der Quellenangabe /DIN Bestimmung).:
2-poliger und 4-poliger RCD.
Liebe Grüße
Ralph

Hallo Ralph,

Ganz so einfach ist es nun auch nicht:
http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/lv/Documentsu20Brochures/beta_all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf

MfG Peter(TOO)

Vielen Dank für den Tipp. Leider beantwortet es aber nicht meine Frage
Ralph

aber sicher doch. die kannst du dir anhand der charakteristik und des genauen falls nämlich selber raussuchen. solange du nichts dazu sagst, kann man dir aus der ferne auch nicht genauer helfen. bislang ist deine frage ungefähr so exakt wie: „was kostet ein auto?“

btw., die zugehörige din steht ebenfalls im verlinkten dokument.

Vielen Dank, du hast Recht.
Aus der DIN VDE 0100-410 geht hervor, dass der 4-polige RCD nach 0,2 sek und der 2-polige nach 0,4 sek. (max) ausschalten sollte.
MfG
Ralph

Hallo Ralph,

Ich habe mir das Dokument schon vorher angesehen!

Aber deine Frage war zu allgemein um die nur mit 2 Zahlen beantworten zu können.
Bei den ganzen Charakteristiken kommt es auch noch auf die Einsatzumgebung an.

Und im Anhang sind alle Normen aufgeführt.

MfG Peter(TOO)