Dehnungselement in der Dachrinne erforderlich?

Hallo Zusammen,
an meinem neuen Bungalow gibt es eine umlaufende Dachrinne, Kantenlänge jeweils etwa 10m, aus Zink. Alle Übergänge und Ecken sind verlötet.
Ist es hier nicht erforderlich, zumindest an Stellen, Dehnungselemente vorzusehen?
Viele Grüße, Gerd

Der Ausdehnungskoeffizient bei Zink ist so gering, dass man darauf
verzichten kann.

Globus

Hallo!

Zink hat eine Längenänderung von 2,2 mm/m bei 100 ° Temp.Differenz.
Das mag wenig erscheinen, macht aber im Hochsommer auch schon gut 2 cm Änderung auf 10 m Länge aus !

Die Fachregeln schreiben bei vorgehängten Dachrinnen(Zuschnitt < 500 mm) einen max. Abstand der Dehnungsausgleicher von 15 m vor.

Allerdings wird bei Festpunkten (Ecken und Einläufen) der halbe Wert empfohlen.

Bedeutet bei 10 m Länge zwischen 2 Ecken sollte man sehr wohl einen Ausgleicher haben. Die Ecken halten die 10 m Strecke „zusammen“ hier kann sich kaum etwas ausdehnen oder zusammenziehen. Und meist ist ja auch ein Fallrohr eingearbeitet, was ebenfalls ein Festpunkt ist und die Längsbewegung der Rinnen behindert.

MfG
duck313