Drehstrommotor an Wechselstrom

Hallo zusammen,ich hab den Beruf zwar gelernt,aber hier ein kleines Problem.
Ich habe hier eine kleine Tischdrehbank mit einem Drehstrommotor 0,5kw 380V.
In der Werkstatt liegt aber leider nur 230V 1 Phasig.
Meine Idee ist jetzt mit einem Frequenzumformer aus der 1 Phase 3 Phasen zu machen und danach einen Trafo 380/220 verkehrt herum anzuschließen.Das müßte doch eigentlich funktionieren,oder?Ich bin mir nur mit dem Verhalten des Trafos bei ca.400Hz unsicher.
Danke für mitüberlegen.

Hallo typ3er,

mit deiner Überlegung liegst du richtig: Standard-Netzttransformatoren sind auf 50-Hz-Betrieb optimiert.
Wenn du also wie von dir beschrieben vorgehst wird der Transformator im besten Fall den Wirkungsgrad schmälern und im schlechtesten Fall bei knapper Auslegung abbrennen. Erforderlich ist also ein spezieller Transformator für Umrichterbetrieb. Oder den Motor austauschen gegen einen Typ für 230V 3phasig.

Viele Grüße
Franz Peter Zantis

Viele Grüße
Franz Peter Zantis

Hallo Franz Peter Zantis
genau das hatte ich befürchtet.
Aber da der Trafo(umsonst)daliegt und ich den Umrichter eh benötige,probier ich mal mein Glück.Wenn nicht schau ich mir nach einem Motor für 230 V 3phasig
Grüße aus Stuttgart

Stefan Dreher