Durchlauferhitzer macht laute Klopfgeräusche

Unser Durchlauferhitzer im Bad macht ständig Klopfgeräusche. Diese sind im Prinzip in Abständen immer wieder, morgens, mittags, abends, nachts! Teilweise über 15 Minuten, alle 30-60 Sekunden. Vorallem nachts ist dies kaum noch zu ertragen. Was kann der Grund hierfür sein?

Hallo!
Klingt nach einer mechanischen Abgasklappe am Übergang vom DLH zum Abgasrohr, wäre dadurch zu erkennen, dass die Geräusche an windigen Tagen verstärkt auftreten. Dem könnte man nach Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger durch den Einsatz einer thermischen Abgasklappe abhelfen.
Auch lose Lamellen im Gerät könnten die Geräusche verursachen, vielleicht mal den Kundendienst kommen lassen.
Wenn es eine Mietwohnung ist und das Gerät im Mietumfang enthalten ist, den Vermieter verständigen und zur Behebung des Missstandes auffordern.
MfG
airblue21