Grober Pfusch, Gefahr!!!
Hallo,
vielen Dank für Antwort.
es gibt 2 Sicherungen, beide B 16.
Ach du Sch***e! Das ist ganz grober MURKS!
Die Leistung der DE ist 21 KW und ist ein KOSPEL.
Billig"marke". Wer hat den sowas empfohlen…
Von einem Berufselektriker nicht - aber ein Fersehertechnicker
der als Dozent arbeitet und wirklich Ahnung hat.
Ganz, ganz FALSCH. Der Typ hat NULL Ahnung.
Hier wurde wohl ein DLE, der eine Leitung mit 4 Adern à 6mm² Querschnitt haben sollte, an eine vollkommen unterdimensionierte Leitung - ich befürchte 3x1,5mm² - angeschlossen.
Das ist SOFORT außer Betrieb zu setzen.
Durch die MASSIVE Überlastung der Leitung bis zum Abschalten der Sicherung besteht AKUTE BRANDGEFAHR.
So ist das, von wegen „Ahnung“ und so.
Der Dozent hat sich überdies strafbar gemacht:
Strafgesetzbuch § 319:
_Baugefährdung.(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet._
Ich bin der Meinung, dass bei solch einer Ansammlung von Unwissenheit mit der daran gekoppelten Bereitschaft zum groben Pfusch hier wirklich mal der Staatsanwalt die Messer wetzen sollte.