Erdung/Potentialausgleich Sat-Schüssel

Moin Fachleute!

Mein Elektriker hat mir gesagt, ich müsse auch meine Satschüssel mit 16qmm an den Potentialausgleich anschließen. Sinngebung ist einsichtig, wird gemacht . . .

Jetzt bin ich gestern beim Rumstöbern auf eBay über „Erdungsblöcke für Sat“ (http://cgi.ebay.de/Erdungsblock-2fach-in-F-Technik-m…) gestolpert.
Damit wird einfach nur die Abschirmung des Satkabels an Erde/Potentialausgleich gelegt.

Und jetzt bin ich etwas verwirrt . . .

Eigentlich bin ich davon ausgegangen, das ich die Schüssel selber bzw. den Mast an den Potentialausgleich hängen muss. Find ich auch logisch, wenn, dann trifft der Blitz die höchste Stelle. Oder seh ich das falsch?

Wenn nicht:
Macht es Sinn, die Abschirmung der Sat-Kabel zusätzlich zu erden (Kostet ja nur’n Euro)?
Oder ist das sogar kontraproduktiv (Weil, wenn dann der Blitz zuschlägt, dann könnte die Überspannung ja über die gemeinsame Erde dann auch den LNB und den Reciever grillen)?

Bin für jede Erläuterung dankbar :wink:
mabuse

Moin Fachleute!

Mein Elektriker hat mir gesagt, ich müsse auch meine
Satschüssel mit 16qmm an den Potentialausgleich anschließen.
Sinngebung ist einsichtig, wird gemacht . . .

Wenn die Schüssel nicht mehr im Schutzbereich liegt, z.B. auf dem Dach ist, so hat der Elektriker recht.
Passiert etwas: Dann ist -falls vorhanden- deine Versicherung von der Zahlungspflicht entbunden.
Aber es ist und bleibt verboten
Werner

Jetzt bin ich gestern beim Rumstöbern auf eBay über
„Erdungsblöcke für Sat“
(http://cgi.ebay.de/Erdungsblock-2fach-in-F-Technik-m…)
gestolpert.
Damit wird einfach nur die Abschirmung des Satkabels an
Erde/Potentialausgleich gelegt.

Das hat mit Blitzschutz wenig zu tun.

Und jetzt bin ich etwas verwirrt . . .

Eigentlich bin ich davon ausgegangen, das ich die Schüssel
selber bzw. den Mast an den Potentialausgleich hängen muss.
Find ich auch logisch, wenn, dann trifft der Blitz die höchste
Stelle. Oder seh ich das falsch?

Wenn nicht:
Macht es Sinn, die Abschirmung der Sat-Kabel zusätzlich zu
erden (Kostet ja nur’n Euro)?

Ja.

Oder ist das sogar kontraproduktiv (Weil, wenn dann der Blitz
zuschlägt, dann könnte die Überspannung ja über die gemeinsame
Erde dann auch den LNB und den Reciever grillen)?

Bin für jede Erläuterung dankbar :wink:

Wie kommt der Blitz ins Kabel?
16qmm: Diese können dir Blitzleistung sicher zur Erde abführen.
Kleinere Leiterquerschnitte schmelzen und dann nimmt der Blitz den Weg durch die Leitung.
Gruß Werner

Moin Fachleute!

Mein Elektriker hat mir gesagt, ich müsse auch meine
Satschüssel mit 16qmm an den Potentialausgleich anschließen.
Sinngebung ist einsichtig, wird gemacht . . .

Wenn die Schüssel nicht mehr im Schutzbereich liegt, z.B. auf
dem Dach ist, so hat der Elektriker recht.
Passiert etwas: Dann ist -falls vorhanden- deine Versicherung
von der Zahlungspflicht entbunden.
Aber es ist und bleibt verboten

Ähm.
Das versteh ich jetzt nicht.
Ist es nun vorgeschrieben oder nicht?
In welchem Falle wäre meine Versicherung von der Zahlungspflicht entbunden?
Und was ist verboten?

Die vollständige Situation: Bungalow mit Flachdach. Eckhaus. Bebauung ringsherum: 2 - 2 1/2 geschossig (Schon alleine von daher dürfte ein evtl. Blitz ein einfacheres Ziel finden, aber man weiss ja nie).
Der Bungalow steht an einer Ecke angelehnt an ein 2 1/2-geschossiges Haus, an diesem geht dann auch der Kamin hoch - bis über den First des anderen Hauses.
Grob geschätzt: 10 m Gesamthöhe, damit rund 7 m Höhe über dem Flachdach. Und an diesem Kamin hab ich die Schüsel etwa 3 m über Flachdach angeschraubt. Liegt also immer noch gut vier Meter unter dem Dachfirst des angrenzenden Hauses.

Das hat mit Blitzschutz wenig zu tun.

Sondern?

Wie kommt der Blitz ins Kabel?
16qmm: Diese können dir Blitzleistung sicher zur Erde abführen.

Ja, aber wenn das Sat-Kabel direkt mit diesem Kabel verbunden ist?
Denn der Einfachheit halber würde ich kein extra Kabel zum Potentialausglich legen (es sei denn, man rät mir hier etwas anderes), sondern den Block einfach an der Halterung festmachen, wodurch er automatisch leitend mit dem 16qmm Kabel verbunden ist.
In dem Falle könnte doch auch ein kleiner Teil der Überspannung durch diese leitende Verbindung ins Satkabel (und damit in LNB und Reciever) gelangen, oder bin ich da auf dem Holzweg?

Kleinere Leiterquerschnitte schmelzen und dann nimmt der
Blitz den Weg durch die Leitung.
Gruß Werner

Hallo mabuse!

Mein Elektriker hat mir gesagt, ich müsse auch meine
Satschüssel mit 16qmm an den Potentialausgleich anschließen.
Sinngebung ist einsichtig, wird gemacht . . .

Der Elektriker meint Erdung und die hängt von der Position
der Antenne ab.

Jetzt bin ich gestern beim Rumstöbern auf eBay über
„Erdungsblöcke für Sat“
(http://cgi.ebay.de/Erdungsblock-2fach-in-F-Technik-m…)
gestolpert.
Damit wird einfach nur die Abschirmung des Satkabels an
Erde/Potentialausgleich gelegt.

Das ist ein Potentialausgleich und dieser ist verpflichtend und dient
deinem Schutz (z.B. Receiver jagt wegen eines Defektes 230V aus der
Antennenbuchse).

Find ich auch logisch, wenn, dann trifft der Blitz die höchste
Stelle. Oder seh ich das falsch?

Wo der Blitz einschlägt da streiten sich noch die Gelehrten.

Nur mal so nebenbei, falls der Blitz direkt in deine Sat-Schüssel
einschlägt brauchst du dir über deinen Receiver keine Gedanken mehr
machen. Du wirst den Einschalter in dem Häufchen Elend nicht mehr
finden.

Wenn nicht:
Macht es Sinn, die Abschirmung der Sat-Kabel zusätzlich zu
erden (Kostet ja nur’n Euro)?

Wie gesagt das ist Pflicht über die Erdung kann man trefflich
streiten.

Oder ist das sogar kontraproduktiv (Weil, wenn dann der Blitz
zuschlägt, dann könnte die Überspannung ja über die gemeinsame
Erde dann auch den LNB und den Reciever grillen)?

Falls ein Blitz dein Haus trifft hast du ganz andere Sorgen wie
deinen Receiver. Mit aller Wahrscheinlichkeit sind alle Geräte
die irgendwie mit Kabeln verbunden sind zerstört, selbst Geräte ohne
Anschluß werden hingerichtet falls lediglich der Bltzableiter in der
Nähe ist (z.B. andere Seite der Außenwand).

Bin für jede Erläuterung dankbar :wink:

Wenn du mehr über Blitze wissen möchtest dann surf mal bei der NASA
rum. Die sind verantwortlich für ihre militärischen
Blitzschutzanlagen (Munitionslager) und haben etliche Untersuchungen
veröffentlicht.

Bidde
Stefan

Wenn die Schüssel nicht mehr im Schutzbereich liegt, z.B. auf
dem Dach ist, so hat der Elektriker recht.
Passiert etwas: Dann ist -falls vorhanden- deine Versicherung
von der Zahlungspflicht entbunden.
Aber es ist und bleibt verboten

Ähm.
Das versteh ich jetzt nicht.
Ist es nun vorgeschrieben oder nicht?

Ja

In welchem Falle wäre meine Versicherung von der
Zahlungspflicht entbunden?

Bei allen Schäden die durch Blitzeinwirkung entstehen

Und was ist verboten?

Die vollständige Situation: Bungalow mit Flachdach. Eckhaus.
Bebauung ringsherum: 2 - 2 1/2 geschossig (Schon alleine von
daher dürfte ein evtl. Blitz ein einfacheres Ziel finden, aber
man weiss ja nie).
Der Bungalow steht an einer Ecke angelehnt an ein 2
1/2-geschossiges Haus, an diesem geht dann auch der Kamin hoch

  • bis über den First des anderen Hauses.
    Grob geschätzt: 10 m Gesamthöhe, damit rund 7 m Höhe über dem
    Flachdach. Und an diesem Kamin hab ich die Schüsel etwa 3 m
    über Flachdach angeschraubt. Liegt also immer noch gut vier
    Meter unter dem Dachfirst des angrenzenden Hauses.

d.h.: 16qmm Erdung vorsehen (PS: Habe ich auch gemacht)

Wie kommt der Blitz ins Kabel?
16qmm: Diese können dir Blitzleistung sicher zur Erde abführen.

Ja, aber wenn das Sat-Kabel direkt mit diesem Kabel verbunden
ist?

Das nutzt nichts: Vorschrift ist das das Kebel direkt angebracht ist. Direkt heißt: Es kann / muß am Antennenrohr / Antenne angeschlossen sein.
Die Gitterummantelung im Kabel heiß „Abschirmung/Abschirmgeflecht“. Soll heißen: Soll auf Masse liegen um Störeinstrahlungen zu reduzieren.

Denn der Einfachheit halber würde ich kein extra Kabel zum
Potentialausglich legen (es sei denn, man rät mir hier etwas
anderes), sondern den Block einfach an der Halterung
festmachen, wodurch er automatisch leitend mit dem 16qmm Kabel
verbunden ist.

Dann ist es wieder fest verbunden: Ja

In dem Falle könnte doch auch ein kleiner Teil der
Überspannung durch diese leitende Verbindung ins Satkabel (und
damit in LNB und Reciever) gelangen, oder bin ich da auf dem
Holzweg?

Nein. Ich habe an dem Block noch erst ein Blitzschutzstecker eingebaut um mögliche Überspannungen zu Blocken.

Gruß Werner

Hallo Stefan!

Der Elektriker meint Erdung und die hängt von der
Position der Antenne ab.

Er hat aber deutlich Potentialausgleich gesagt.
Wobei die Schiene ja wiederum an Erde hängt, also indirekt . . .

Nur mal so nebenbei, falls der Blitz direkt in deine
Sat-Schüssel einschlägt brauchst du dir über deinen Receiver
keine Gedanken mehr machen. Du wirst den Einschalter in dem
Häufchen Elend nicht mehr finden.

Das ist schon klar. Bei nem Volltreffer bleiben nur rauchende Häufchen übrig.
Aber wenn der Blitz ein paar Häuser weiter einschlägt, dann sollte ja eine Spannungsspitze über die Erde, über meinen Potentialausgleich und dann an der Schüssel über diese Blöckchen in Sat-Kabel kommen.
Ich hab zwar Überspannungsfilter für’s Sat-Kabel gekauf, aber wenn ich mir die so ansehe . . . wirklich vertrauen tu ich denen nicht, da dürfte eine nicht zu knapp bemessene Überspannung auch nur ein Häufchen Asche von übrig lassen.
(Was ja okay wäre, da Asche den Strom nicht weiterleitet :wink:

Bin für jede Erläuterung dankbar :wink:

Wenn du mehr über Blitze wissen möchtest dann surf mal bei der NASA
rum. Die sind verantwortlich für ihre militärischen
Blitzschutzanlagen (Munitionslager) und haben etliche
Untersuchungen veröffentlicht.

Ohje.
Mein Englisch ist zwar nicht ganz so übel, aber für Fachliteratur . . . naja, ich schau bei Gelegenheit mal da rein.

Heissen Dank erst mal!

d.h.: 16qmm Erdung vorsehen (PS: Habe ich auch gemacht)

Frage:
Wo (genau) ist der Unterschied zwischen Erde und Potentialausgleich?
Denn die Potential-Ausgleichsschne ist ja auch mit Erde verbunden.

Oder würdest du wirklich eine strikte Trennung vorsehen, d.h. Schüssel und Mast erden, Kabel an Potentail-Ausgleich?

Die Gitterummantelung im Kabel heiß
„Abschirmung/Abschirmgeflecht“. Soll heißen: Soll auf Masse
liegen um Störeinstrahlungen zu reduzieren.

Schon klar - aber das sollte ja im Reciever der Fall sein.
Zumindest geht es auch ohne Potentialausgleich in perfekter Qualität (In der vorherigen Wohnung jahrelang ohne Erdung oder Potentialausgleich betrieben, aber jetzt ist es mein Haus, da will ich kein Risiko eingehen - zumindest nicht bei solch lächerlichen Beträgen)

Nein. Ich habe an dem Block noch erst ein Blitzschutzstecker
eingebaut um mögliche Überspannungen zu Blocken.

Das interessiert mich jetzt aber.
Wo/wie ist dieser Blitzschutzstecker eingeschleift? Zwischen dem Block und dem Potentialausgleich? Zwischen dem Block und dem LNB? Oder zwischen Block und Reciever?

Ist hab einen kleinen Überspannungsfilter in der Sat-Leitung, unmittelbar vor dem Reciever. Aber wenn ich mir das kleine Dingelchen so ansehe . . . besonders viel trau ich dem nicht zu (wobei mir schon karl ist, das ein direkter Blitzeinschlag in jedem Falle alles verglühen lässt, Schutz dagegen ist nicht bzw. nur mit Mitteln, die in keinem Verhältnis zum potentiellen Schaden stehen, erreichbar).

lg, mabuse