Ich brauche Hilfe im Berechnen des Verbrauchs einer
Fahrstuhlanlage:
Die Anlage verbraucht jährlich 1265 kWh Strom bei 112320
Bewegungen.
Wieviel Watt verbraucht die Anlage im Durchschnit pro Fahrt?
Falscher Ansatz, muss lauten wieviel Stromverbrauch erfordert 1 Fahrt im Durchschnitt
Oder, welchen Anschlusswert in Watt/Kilowatt hat der Antrieb, wenn eine Fahrt im Durchschnitt 20 Sek. dauert.
Kann das sein, dass die Rechnung folgendermassen ist:
1 265 000 W: 112320 = 11,26 Watt = 0,01126 kWh je Fahrt
Also müsste eine durchschnittliche Fahrt 11,26 Watt
verbrauchen?
NEIN.
Eine Fahrt verbraucht(schon das ist unkorrekt) 11, 26 Wh, was ca. 0,3 Cent ausmacht.
Kann das sein?
Schwerlich, Grunddaten stimmen sicher nicht.
Aber man kommt mit dem Ansatz 1 Fahrt = 20 Sek. auf eine Anschlussleistung der Fahrstuhlmaschinen (Motor und sonstige Technik) auf knapp 2000 W ( 2 kW).
Das ist mal ein Wert, der nicht völlig unrealistisch ist.
Aber wenn man bedenkt, eine Fahrstuhlbeleuchtung(brennt i.d.R. dauernd !) von nur 24 W verbraucht im Jahr schon 210 kWh.
Dann sind nur 1265 kWh bei der hohen Auslastung (300 Fahrten am Tag !) unrealistisch wenig.
Hinzu kommen weitere Dauerverbraucher in den Schaltschränken usw.
Das sind Grundverbräuche ohne das der Lift einmal gefahren wäre.
MfG
duck313