Hallo
Warum wird der Betriebserdungwiderstand RB (Erdungswiderstand des Traf.) bei dem Ersatzschaltbild der Anlage bei dreipoligem Kurzschluss nicht beruecksichtigt?
Siehe bitte das Bild
Danke
Hallo
Warum wird der Betriebserdungwiderstand RB (Erdungswiderstand des Traf.) bei dem Ersatzschaltbild der Anlage bei dreipoligem Kurzschluss nicht beruecksichtigt?
Siehe bitte das Bild
Danke
Weil man IK sowieso nicht berechnen, sondern nur einschätzen kann!
Ohne RB kannst du den maximal möglichen IK berechnen. Wenn du richtig rechnest, kann ein Tatsächlicher Erdschluss keinen grösseren Strom ergeben.
RB ist ein Problem.
Welchen Wert willst du einsetzen?
OK, man könnte ihn messen, das hast du den Wert am Messtag aber welchen Wert hat er morgen?
Der Widerstand im Erdreich hängt sehr vom Wassergehalt des Erdreichs ab. Bei Trockenheit ist er hoch und bei einer Überschwemmung sehr klein.
Also setzt man ihn mit 0 Ohm ein.
Aber in manchen Regionen ist das wirklich ein Problem!
Ich kenne Bergregionen mit massivem Fels als Untergrund, welcher praktisch isoliert. Darauf liegen dann nur 10-20cm Humus, welcher aber auch nur leitet, wenn er genügend feucht ist!
Bei langer Trockenheit im Sommer kann man da Erdschlüsse herstellen, ohne dass irgendein Schutzschalter anspricht.
MfG Peter(TOO)
Ich danke dir
Eine andere Frage vielleicht …Fliesst im Falle eines dreipoligen Kurzschlusses MIT Erdberuehrung ueberhaupt Strom durch die Erde?
Theoretisch nicht.
Praktisch hast du aber Widerstände zwischen Generator und Schluss, als auch ein Potential gegen Erde.
Bei einem dreipoligen Kurzschluss hast du eine Sternschaltung von drei identischen Impedanzen (die Leitungs- und Trafoimpedanz).
Der Sternpunkt nimmt dabei (näherungsweise) 0V gegen Erde an.
Es wird also (näherungsweise) kein Strom über die Erder fließen!