FI Schalter ohne Nullleiter ?

Wir sind gerade am Bauen. In Absprache mit meinem Architekten
habe ich die Elektrik selbst gemacht. Die Abnahme wird dann
sein Hauselektriker machen. Der Grund, warum ich hier poste
ist folgender (ich schreibe es ein wenig salopp, aber nach den
bisherigen Erfahrungen am Bau sieht es eben so aus: Der
Anschluss des Hauses ans Netz kostet rund 1000 Euro nach
Kostenvoranschlag, wenn alles passt. Wenn der Meister einmal
Hmmm sagt, sind es 1100 und wenn er dann noch einen
Schraubdreher braucht, sind es 1500.

Die Abnahme ist eigentlich eine Sache weniger Stunden.
Ich verstehe das da oben nicht ganz, wieviel will der Elektriker dafür haben? Doch wohl keinen vierstelligen Betrag, oder?

(Es gab mal bei einem Baumarkt, da konnte man ein EFH-Elektropaket kaufen. Als Zusatzoption die Abnahme durch einen Meisterbetrieb. Sollte irgendwas um 60 EUR kosten. Das ist natürlich absoluter Schmu, für so wenig wird garantiert nur gebetet, dass schon alles „passt“ und nix passiert. Nicht besichtigt, gemessen, ausprobiert.)

Hinweise: zu DIN VDE 0100-410 + DIN VDE 0298-4
Moin,

Nein. Nur für Steckdosen bis 20A Nennstrom, die zur Benutzung
durch elektr. Laien vorgesehen sind.
Also für ein normales Haus: Alle Stromkreise mit Steckdosen.
Das Ganze gilt glaub ich seit dem 01.06.07

Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der neuen
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 (PDF)
http://www.de-online.info//de/archiv/2007/19/DE_19_0…

Alles (bis auf Herd) 2,5er Nym.

Bei NYM-J 5x2,5 mm2 Leiterquerschnitt und
Verlegeart „C“ mit 3 belasteten Adern
ist 20A Absicherung zulässig.

Empfohlene Werte für Strombelastbarkeit von Kabel und Leitungen mit 
Kupferleiter und PVC-Isolierung (Betriebstemperatur 70°C) bei fester Verlegung 
und Dauerbetrieb, Tabellenwerte gelten bei einer Umgebungstemperatur 25°C nach 
DIN VDE 0298-4:2003-08.

Verlegearten, Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen (PDF)
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/Verit…

>Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100-520