Gastherme aus Holland

Hallo zusammen,

da Gasthermen in Holland wesentlich günstiger zu haben sind, als wie hier in Deutschland, habe ich eine Frage.
Ist es zulässig, eine holländische Therme mit CE-Zulassung hier in Deutschland zu betreiben? Da ich schon sehr unterschiedliche Meinungen gehört habe und auch in anderen Foren so recht nichts finde, bin ich auf eure Meinungen gespannt. Eine ewt. Umrüstung der Gasarmatur wäre kein Problem.

Gruß Detlev

PS Schönes Wochenende :smile:

Hallo,
soweit ich weiß müssen Gasgeräte die in Deutschland in Betrieb gehen sollen eine CE-Kennzeichnung und das DVGW-Prüfzeichen haben.
Jedenfalls würde ich kein Gerät ohne DVGW in Betrieb nehmen.
MfG
Uli

Frag doch mal dein Schorni der muß die ja auch abnehmen oder === Stillegen lassen>>

Auf dem Typenschild muß DE stehen, das heißt das Gerät wurde für das Bestimmungsland Deutschland gebaut und erfüllt die dort gültigen Vorschriften. Alles andere wird der Kaminkehrer nicht abnehmen, ganz geschweige den ein befugter Installateur einbauen.

Hallo zusammen,

ich werde mich beim Schorni und dem Lieferanten (Heizungsbauer) weiter schlau machen. Danke für eure Hilfe. :smile:

Gruß Detlev

und schönes Restwochenende noch.

da Gasthermen in Holland wesentlich günstiger zu haben sind,
als wie hier in Deutschland, habe ich eine Frage.
Ist es zulässig, eine holländische Therme mit CE-Zulassung
hier in Deutschland zu betreiben? Da ich schon sehr
unterschiedliche Meinungen gehört habe und auch in anderen
Foren so recht nichts finde, bin ich auf eure Meinungen
gespannt. Eine ewt. Umrüstung der Gasarmatur wäre kein
Problem.

Auch wenn die Therme mit einem neuen Düsensatz etc. umgerüstet wird, hast Du keine Chance die Therme hier in DE vom Schornsteinfeger abgenommen zu bekommen.

Selbst wenn das Gerät die gleichen Zulassungen und Nummern tragen wie in den Niederlanden. Das ist halt EU Recht :smile: auch wenn CE drauf steht und es ein EU-Recht und Globalisierung gibt.

Bekannte von mir haben den Hindernislauf mitgemacht. Die haben bei eBay solch eine NL Therme gekauft. Der Klempner hat das Gerät auch An- und Umgebaut. Jedoch gabs keine Abnahme vom Schorni.
Das ganze Endete vor Gericht, weil der Verkäufer falsche Angaben beim verkauf gemacht hat.

Gruß