Gastherme Viessmann Fehler

Guten Tag,
Ich habe eine Viessmann Vitopend 100 als Gastherme.
Seit einiger Zeit hat meine diese einen Fehler.
Sie geht immer aus und dann blinkt die grüne LED.
Außerdem steht dann S 99 im Display.
Wenn ich sie dann aus und wieder anmache erscheint kurz der Fehler E:02
Dann heitzt sie wieder eine Minute und dann geht das von vorne los.
Der Druck steht auf 0,8 Bar.
Was hat der Fehlercode zu bedeuten?
Habe keine Lust das im Winter die Heizung nicht funktioniert!
Ich bedanke mich schonmal für kompetente Hilfe.

freundliche Grüsse

Hallo Jörg

Fülle Dein Gerät zuerst einmal auf ca. 1,5 Bar auf. 0,8 ist zuwenig,auch wenn es eine „Dachzentrale“ sein sollte.
Wenn ich morgen daran denke nehm ich mein Fehlercodebuch mit.
Dann kann ich Dir vielleicht genaueres sagen.

Gruss Icepik

Danke schon mal für deine Antwort.
Die Therme war bereits in unserem neuem Haus installiert, daher weiß ich leider nicht, wo ich dort Wasser auffüllen kann um 1,5 Bar zu bekommen.
Eine Erklärung wäre hilfreich.

Hallo Jörg

zu S 99 hab ich folgendes gefunden.

das S ist das Viessmann Störungszeichen. kann ich hier nicht Darstellen
die 99 Schreibt sich wohle ehr so 9:9

Deine Abgasüberwachung hat ein Problem. Fühler defekt oder einen Schluss in der Leitung. zu E 02 kann ich nichts finden, aber ist eh egal lass den Fachmann kommen und sag gleich am Telefon wo der Hase begraben liegt, dann kann er gleich mal das richtige Ersatzteil mitbringen. Und dann laas dir das mit dem Wasser nachfüllen zeigen. Lass dir deine Anlage mal erklären und WISSE sei immer nett zu „Deinem“ zukünftigen. denn auch er ist nur ein Mensch. So long

Icepik