Größe FI-Schalter / Betrieb ohne Potentialausgleich?

Hallo,

Leitungsschutzschalter sind nicht zum betriebsmäßigen Schalten
gedacht - aber wird ja nicht so häufig vorkommen.

Naja wenn er den Herd nur gegen unbefugte Inbetriebnahme
absichert dann schaltet er ja damit keinen Strom außer der
Uhr.
Ich glaube kaum dass er damit betriebsmässig abschaltet.
Und somit ist das eigentlich sehr sinnvoll und ganz und gar
nichts dagegen einzuwenden.

Es geht doch nicht nur um die begrenzte Anzahl an Schaltspielen elektrischerseits, sondern auch seitens der Mechanik und die wird immer gleich stark beansprucht, ob mit Last oder Ohne, sicherlich bei Kurzschlussabschaltung noch etwas verstärkt.

MfG,
Marius

Hallo;

Ich verstoße auch nie gegen die Forderung, dass ein
FI-Schalter vor Überlast zu schützen ist. 40A Neozed
Sicherungen verbrauche ich mehr als alle anderen (warum soll
ich 35A nehmen und auf 5A verzichten?).
Ein Einfamilienhaus-Zählerschrank mit Verteilerfeld hat bei
mir grundsätzlich zwei Neozed-Elemente 3 x 40A und zwei
FI-Schalter als Minimum.

Warum werden heute eigentlich immer noch Neozed-Elemente verwendet und , wie in dem Fall der RCD-Vorsicherung, kaum/keine SLS??
Schützen Sie da JEDEN RCD extra oder setzen Sie die Neozed-Elemente nur vor den ersten RCD??

Stromkreis verteile ich bewusst „chaotisch“ auf die FIs, also
nicht „das Ganze EG auf einen, dass OG auf den anderen“,
sondern schön gemischt.

Das verstehe ich nicht…
Aus dem Grund, dass nicht ein gesamte Etage im Fehlerfall dunkel ist??
Gut, „etagenweise“ käme mir auch nicht in die Tüte, aber „raumweise“ schon…

MfG
aiktr123

Hallo;

Ich verstoße auch nie gegen die Forderung, dass ein
FI-Schalter vor Überlast zu schützen ist. 40A Neozed
Sicherungen verbrauche ich mehr als alle anderen (warum soll
ich 35A nehmen und auf 5A verzichten?).
Ein Einfamilienhaus-Zählerschrank mit Verteilerfeld hat bei
mir grundsätzlich zwei Neozed-Elemente 3 x 40A und zwei
FI-Schalter als Minimum.

Warum werden heute eigentlich immer noch Neozed-Elemente
verwendet und , wie in dem Fall der RCD-Vorsicherung,
kaum/keine SLS??
Schützen Sie da JEDEN RCD extra oder setzen Sie die
Neozed-Elemente nur vor den ersten RCD??

SLS sind einfach Teurer als ein Neozed-Element Einfach eine Preis frage

Stromkreis verteile ich bewusst „chaotisch“ auf die FIs, also
nicht „das Ganze EG auf einen, dass OG auf den anderen“,
sondern schön gemischt.

Das verstehe ich nicht…
Aus dem Grund, dass nicht ein gesamte Etage im Fehlerfall
dunkel ist??
Gut, „etagenweise“ käme mir auch nicht in die Tüte, aber
„raumweise“ schon…

MfG
aiktr123

naja bei der Küche geht es eher darum das zb bei einem Fehler der Arbeitssteckdose zb nicht auch der Kühlschrank aus geht

1 Like