Hallo
Super da lässt man einfach ein Haus abbrennen, mit einer
vorsorglich 24 V Systemspannung die im Leerlauf gerade maximal
44Volt bringt,
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Macht nix ist nicht schwer zu verstehen,
ich versuche es nocheinmal ausführlich:
jemand hat vorsorglich eine geringe Systemspannung installiert, damit es eben zu keiner Gefahr im Ernstfall für Helfer wird (Brand).
Die Feuerwehr kommt sieht die Solaranlage und leistet nur sehr eingeschränkte Hilfe, wegen vermeintlich hoher Spannung.
bloß weil irgendwelche Wahnsinnigen mit
600-1000V Systemspannung am Wohnhaus herumbasteln
Was soll das? Das Errichten von Elektroanlagen wird im
Allgemeinen nicht von irgendwelchen wahnsinnigen Bastlern
erledigt! Die Selbermacher ohne jede Ahnung sind die
wahnsinnigen Bastler.
Naja schon wenn man nur sein eingeschränktes Fachwissen anwendet.
Kommt auch in anderen Bereichen vor, geschwächte Statik, durchlöcherte Brandabschnitte, wegen Installationen etc. , Vordächer die bei Neueindeckung plötzlich über die Brandwand ragen etc.
Da gibt es unzählige Fehler in der Praxis durch „Professionisten“ oder einfach Unbedachtheiten, mangels Weitblick; deshalb Bastelein.
(was anderes
ist es auch nicht, wenn man sich außer der technischen
Funktion keine Gedanken macht).
Mir ist der Vorteil der Hochspannung bewusst,
Es ist Niederspannung. Hochspannung wäre über 1000V.
na schrecklich ist mir ein Fehler bei der willkürlichenn Definitation unter laufenändert nichts an der Tatsache, 1000V sind 1000V
aber angesichts
moderner Halbleitertechnik,
Hä? Ich versteh schon wieder nicht, was da gesagt werden soll.
Na low drop, verursacht eben auch bei geringen Spannungen geringe Verluste zB.: in Wechselrichtern.
wäre eine niedrigere Spannung mit
mehreren Einzelsträngen am Einfachsten und die
Widerstandsverluste akzeptabel.
Schon durchgerechnet? Als Ansatz: 10kW entsprechen bei 24V
läppischen 417A. Welchen Querschnitt und / oder wieviele
Stränge sollte man da deiner Meinung nach nehmen um die
Verluste in Grenzen zu halten?
na und,
teile es auf auf 4-5 Stränge und du hast 80-100A
das ist doch kein Problem kommt in jedem Elektrostapler oder Elektroboot vor.
die Entfernung bis zum nächsten gesicherten Schacht ist das doch kein Problem (dort bitte aber nicht einfach in Serie schalten).
Es geht doch darum, dass nicht 1000Volt Niedrigspannung, mehr oder weniger ungeschützt außen am Dach anliegen, bzw. die Kabel im Brandfall auch ins oberste Geschoß hängen.
OL