Handtuch über Heizkörper hängen?

Hallo,

in meiner neuen Wohnung ist im innenliegenden Bad ein schmaler Heizkörper (ohne Lüftungsschlitze oben) an der Wand. Behindere ich die Heizung irgendwie wenn ich darüber an der Wand eine Handtuchstange befestige und ein Handtuch darüber hänge?

Danke. :blush:

Kommt ganz drauf an!

Ob mit oder ohne Schlitze, der Heizkörper erwärmt die Luft, welche dadurch aufsteigt und dadurch unten kalte Luft ansaugt. es bildet sich dann eine Luftwalze, an der Wand mit dem Heizkörper steigt warme Luft auf und, meistens, an der Wand gegenüber kühlt sich die Luft ab und Fällt nach unten.

Umgekehrt kann so ein Handtuch auch eine Kamin bilden, in welchem die Luftströmung sogar beschleunigt und dein Bad schneller warm wird.

Die Frage ist jetzt, wie stark dieser Luftstrom durch das Handtuch beeinflusst wird. Wenn es zu sehr bremst, gibt es einen Wärmestau um den Heizkörper und das Thermostat-Ventil regelt zudem die Heizleistung zurück, da weniger kalte Luft nachströmt.

Den Kamineffekt ergibt sich wenn das Handtuch frei, so einige cm vor dem Heizkörper hängt und der Handtuchhalter selbst offen ist. Eine entsprechende U-Förmige Stange funktioniert bestens, wenn der Abstand zu Wand und Heizkörper passt.

MfG Peter(TOO)

Hallo,
bei einem einfachen Plattenheizkörper (Typ10) werden bis zu 70% der Wärmeleistung als Infrarotstrahlung abgegeben.
Wenn das Handtuch also nicht gerade den Heizkörper verdeckt hat es kaum Einfluss.

Gruß
Bernd

Hallo Bernd,

danke für die Info. Das Haus steht seit 30 Jahren und so alt dürfte der Heizkörper wohl sein. Gilt deine Antwort dann auch noch? :flushed:

Danke.

Hallo!

Das hat weniger mit dem Alter, als viel mehr mit der Bauart zu tun. Du schreibst selbst, der Heizkörper ist nicht besonders dick, besteht quasi nur aus einer einzelnen, vom Wasser durchflossenen Platte. Das wird eine vom Typ 10 sein, auch wenn man das vor 30 Jahren vielleicht noch anders genannt haben könnte.

Noch ein Punkt: Wenn ein Heizkörper in irgendeiner Form behindert wird, dann kann er seine Wärme nicht an den Raum abgeben, und leitet heißes Wasser zurück in die Rohre Richtung Heizkessel. Das ansich ist nicht sooo schlimm, kann aber grundlos teuer werden: Man kann den Heizkörper in 20cm Styropor einkleiden, dann gibt der keine Wärme an den Raum ab, ist aber selbst permanent heiß. Diese Geräte zur Heizkostenabrechnung, die direkt auf die Heizkörper montiert werden, messen aber nur, wie lange übers Jahr verteilt der Heizkörper heiß war. In dem Fall also, daß die Heizung permanent maximal heiß war. Daß diese Wärme nicht an den Raum abgegeben wurde, merken die Teile nicht, und die Abrechnung wird saftig.
Etwas anders ist es, wenn man Wärmemengenverbrauchszähler hat. Diese messen, wieviel Liter Heizungswasser durch die Heizkörper der Wohnung gepumpt wurde, und wie die Temperaturdifferenz zwischen hinein und hinaus fließendem Wasser war. Bezogen auf den isolierten Heizkörper fließt da zwar Wasser, aber die Temperaturdifferenz ist 0°C, also wurde keine Wärme entnommen, also 0€ Heizkosten. (Natürlich sehr platt gesprochen, ein paar Wärmeverluste hat man immer)

Das ist nicht ganz richtig.
Die Heizkostenverteiler sind komplizierter als du denkst.
Wenn es nicht gerade ein ganz einfaches Gerät ist misst er die Temperaturdifferenz des Heizkörpers zur Umgebung.