Hauswasserwerk Metabo 4500-25 - läuft an, schaltet ab, läuft an

Guten Tag Wissende,

das Hauswasserwerk Metabo 4500-25 läuft bei konstanter Wasserentnahme perfekt. Ist eine Tröpfchenbewässerung mit Druckminderer angeschlossen, läuft die Pumpe an, schaltet ab, läuft an, schaltet ab.
Der Druck im Pumpengehäuse soll auf ca. 1,5 Bar eingestellt sein. Dazu gibt es ein eingesetztes Ventil, um mit Fahrradpumpe den Druck zu messen bzw. zu erhöhen.

Mein Problem: ich habe mit 3 verschiedenen Fahrradpumpen mit den richtigen Anschlüssen keine Luft einfüllen können, beim Pumpen zischt die Luft am Ventil vorbei. Wenn ich auf den inneren Pin des Ventils drücke (ganz zart) entweicht Luft aus dem Kessel.

Meine Frage:
Das Ventil ist in einen Sechskanteinsatz eingesetzt. (Versuche ein Foto einzustellen). Kann ich diesen Ventileinsatz ausschrauben, ohne inwändig den Gummibalg o.ä. zu zerstören ?
Ziel ev. : Ventil bzw. Sechskant mit Ventil zu ersetzen, um den ev. Schaden einzugrenzen, bzw. den geforderten Druck auf ca. 1,5 Bar zu kontrollieren, zu erhöhen.

Vielen Dank fürs Denken und ev. Schreiben.
Burk

Nö, nicht Fahrradpumpe.
Laut Anleitung:
Luftpumpe oder Kompressorschlauch mit
einem „Reifenventil“-Anschluss und
Druckmesser auf das Luftventil aufsetzen.

Der Vordruck wird bei abgeschalteter Pumpe und geöffnetem Entnahmehahn gemessen.
Der Wert wird am Manometer abgelesen, welches am Kompressor sein muss.
Das integrierte Manometer für den Wasserdruck kann dazu nicht benutzt werden.

Das ist wichtig, übrigens auch bei Heizungsanlagen wenn es um das Ausgleichsgefäß geht.,
Gefüllt übt das Wasser ja schon einen Gegendruck auf die Gummimembran(Gummibalg) aus.

Eine Fuß-Fahrradpumpe reicht schon aus, wichtig ist aber am Luftpumpenmanometer abzulesen, nicht auf dem Kesselmanometer.

MfG
duck313

Hi X_Strom,
bin bei dem Thema Anfänger und kein Hydrauliker . . . (leider)
Luftpumpe mit Reifenventil - Anschluß und Druckmesser hab ich verwendet.
Pumpe abgeschaltet, Entnahmehahn geöffnet ? weiß ich nicht mehr, werde ich aber unbedingt nach Deinem Hinweis kontrollieren, bzw. tun.
Das integrierte Manometer für den Wasserdruck hab ich nicht benutzt, hab versucht das Manometer auf der Pumpe zu benutzen, ging ja nicht wg. kein dichter? Anschluss bei allen Pumpen möglich. jedenfalls nicht in Richtung Kessel.

Hi duck313,
Gegendruck auf die Gummimembran verstanden.
Ich wollte am Luftpumpenmanometer abmessen, es wollte mir leider keine Bar anzeigen. Abwohl
bei sehr leichtem Druck auf den inneren Pin Luft entweichen konnte. = Luft ist drin. Aber der Durchlass von Innen nach Außen zur Luftpumpe mit Manometer scheint bei allen drei Pumpen nicht so zu funktionieren, das mir am Manometer Bar´s angezeigt werden.

Bleibt für mich die Frage: kann ich das Ventilbauteil abschrauben, ohne Schaden anzurichten ?

Dank für Eure Antworten.

Hallo!

Schau mal in diese Ersatzteilliste mit Explosionszeichnung rein.
dort sieht man die Ventilbaugruppe (Teil 61), die übrigens recht preiswert ist.

https://www.ersatzteileonline.de/metabo/hww-4500-25-inox-plus

Hallo duck313,

Ersatzteil/Sprengzeichnung hab ich. Die 61 ist der Problemfall, den ich meine. Ich war gedanklich auf der anderen Seite der Zeichnung, Nr.63 (Rückschlagventil). Bin aktuell nicht in der Nähe der Pumpe.

Nach wie vor meien Unsicherheit . . . kann ich die Ventilgruppe, und damit auch das Ventil, ausschrauben, ohne größere Operationen notwendig zu machen ?