Hallo Max
Eine Möglichkeit : Der Boiler schaltet zu spät ab. Heizt das
Wasser sehr hoch und ein höherer Druck ensteht. Dazu bilden
sich dann mehr bzw überhaupt Luftblasen. Aber - Du schreibst
- der Ausdehnungsbehälter ist in Ordnung. Damit meinst Du
sicher den dort anstehenden Druck. Habt Ihr denn ein
Ausdehnungsgefäß am Heißwassersystem???
ja haben wir. Wenn das kaputt geht, gibt’s vor dem Kessel in der Kaltwasserzuleitung ein Überdruckentil, wo’s dann raustropft. Da dies nicht der Fall ist und das Ausgleichsgefäß recht neu und überdimensioniert ist, nehm ich an, dass es nicht kaputt ist.
Habt Ihr mehrere
Ausdehnungsgefäße im Heizungsraum?
Ja warum? Eins für Heißwasserzirkulation, eins für Heizung.
Eine andere Möglichkeit : Das Trinkwasserregelventil, welches
Euren Wasserdruck gleich am Anfang hinter der Meßuhr regelt,
ist defekt. Der Druck steigt bei Nichtentnahme von Wasser
weit über den Sollwert. Eigentlich müßte dann aber auch der
Kaltwasserdruck steigen.
Genau. Außerdem gibt’s da zwei ManoBaroWasauchimmerfürMeter, die normalen Druck anzeigen.
Wenn dann ein Entnahmeventil geöffnet wird, entweicht das
Wasser explosionsartig, besonders beim Heißwasser.
Fremdluft kann nicht in die Anlage kommen, da diese, wie Du
schreibst, den Druck dann erhöht hat und das würde nicht
funktionieren. Eine Luftquelle so hohen Druckes gibt es nicht
im Heizkeller.
Warum eigentlich zu hoher Druck? Du kennst das doch sicher, wenn Wasser abgesperrt war und wieder läuft, dass es aus dem Wasserhahn stoßweise kommt, weil „Normaldruck-Luft“ im System ist.
Wenn ich vor Ort wäre, würde ich den Boiler mal abstellen und
sehen, ob nach einer gewissen Abkühlung immer noch dieser hohe
Druck herrscht. Ich denke nicht!
Dann müßte der Boiler neu eingestellt werden, also die
Solltemperatur verringert.
Hab heute morgen mal die Pumpe abgestellt, damit sich das ganze System mal „beruhigen“ kann. Mal sehn wie’s heute abend ist.
gruß max
Danke für Deine Tips!
Gruße Timbo