Hallo L.B., alter Grußloser!
Da gerade die Heizperiode zu ende geht, dürfte die Heizung
nicht mehr warm werden.
Da kann man sich zum Testen auch mal kurz mit der Schornsteinfegerschaltung behelfen (der muss die Anlage beim Messen ja auch zum Laufen kriegen, ob draußen nun -10° oder +30° herrschen). Da du aber leider nicht schreibst, welchen Kessel/Steuerung du hast, kann ich dir auch nicht sagen, wie du diese aktivierst…
- Kann man eine solche Vertauschung auch anders erkennen?
Sicher, einfach die Rohre vom Kessel bis zum fragwürdigen Heizkörper verfolgen und kontrollieren… Sollten die allerdings unter Putz liegen, wird’s etwas schwieriger… ;o)
- Wie kann einem Heizungsmonteur so ein Quatsch geschehen?
Lass mich mal überlegen: Heizungsmonteur = Mensch = Fehlerquelle… Vielleicht hatte er einen schlechten Tag oder der Azubi durfte auch mal ran oder der Bauherr hat die Rohre vorgelegt, um Geld zu sparen und sie falsch herum aus Wand/Boden herausschauen lassen oder er wollte dich ärgern oder er wollte einfach mal wieder einen Gewährleistungsfall bearbeiten…
Blöde Frage, echt!!! Ist dir noch nie ein Fehler passiert???
- Was sind die Konsequenzen (weitere Schäden)?
Für den Heizungsbauer, für Dich oder für die Anlage???
Für den Heizungsbauer: Nachbesserung und ein event. unzufriedener Kunde,
für dich: nur Generve durch den Lärm,
für die Anlage: Nach ca. 100 Jahren falschem Anschluss des HK-Ventils kann es dann mal den Dienst quittieren, aber auch für die Pumpe und das Rohrnetz dürfte es wohl auf Dauer nicht förderlich sein, wenn die ‚Druckwellen‘ (das ist nämlich das Rattern) zurückdrücken…
Allerdings sind bei ein paar Wochen/Monate bei falschem Anschluss kein Thema, würde deine Anlage umgehend geschädigt werden können, hätte dir der nette Rohrverleger aus D-Dorf schon etwas gesagt…
- warum rattert es dann überhaupt? Der Thermostat sollte doch
eigentlich nur schlißen, nicht mehr.
Die Thermostaten sind aber bauartbedingt für eine bestimmte Fließrichtung ausgelegt, wenn diese nicht stimmt, drückt das Wasser von der Pumpe gegen die sich schließenden Ventilteller und arbeitet gegen diese und zwei entgegengesetzte Kräfte bewirken schonmal Geräusche…
Wenn es keine vertauschen Leitungen sind, was könnte es noch
sein?
HK-Thermostat falsch herum montiert, aber die Chance ist recht gering, schätze ich… ;o)
Gruß, Olli
P.S.: Danke an den Rohrverleger für die Antwort (wenn sich hier sonst schon keiner bedankt)!