Hallo Horst,
Wenn du einen Drehstromzähler hast kann man von der
Unterverteilung aus ein 5 Adriges Kabel zu deinem Herd legen.Also ob Drehstromzähler oder nicht hat nichts mit Dem
Herdanschluss zu tun . Auch bei wechselstrom kann man 3
Außenleiter legen .
oder ist in dem Herd ein Drehstrommotor der eine
Phasenverschiebung braucht instaliert ?Das Problem ist die Bezügersicherung !
Das werden wohl 1phasig 25A sein. Daran dann 3x16A
anzuschliessen bringt irgendwie nicht vielBei Bezügersicherung 3x 25A sieht das etwas anders aus.
MfG Peter(TOO)
Hallo Peter
Das Habe ich auch immer gedacht . Hir hat ein Stromversorger (Stadtwerke ) auch die Macke nur dann einen Drehstromzähler ein zu bauen . Nach einer langen Diskusion bin ich auch zu dem Entschluss gekommen es reicht ein Wechselstromzähler voll und ganz aus . Meine Bedenken waren eher in der Richtung einseitige Netzbelastung .
Aussage der Ingeneure Wein ein Elektrotechniker ein Mehrfamielienhaus richtig verdrahtet ist keine Einseitige Belastung zu erwarten .
Nun zu deinem Einwand .
Durch den Gleichheitsfaktor ist bei einer Berechnung es auch bei 3 mal 16 A eine 25 A Vorsicherung ausreichend .
Wenn man den Gleichheitsfaktor ausser acht lassen würde würden z.b. die Zuleitungen viel zu groß dimensioniert werden müssen .
Selbst wenn noch eine 6mm quadraht Zuleitung liegt ist diese auch mit 32-35 A absicherbar.
Es ist aber zu vermuten das es mindestens 10 mm quadraht liegt .
Also is gegen eine Leitung 3x 2,5 mit 16 A absicherung nichts zu sagen .
M.f.G Horst