Hallo!
Du weißt doch hoffentlich noch aus dem Physikunterricht dass sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt und umgekehrt bei Abkühlung zusammenzieht.
Es wird also „mehr Wasser“ im geschlossenen Heizsystem = Druck steigt und umgekehrt fällt.
Das ist unerwünscht, deshalb hat man das Ausdehnungsgefäß. Es schafft Platz für das Ausdehnungswasser bei Erwärmung in seinem Gaspolster( das lässt sich nämlich im Gegensatz zu Wasser komprimieren !).
Druck bleibt so stabil.
Was Du beschreibst spricht für ein defektes Ausdehnungsgefäß, es hat mind. Druckverlust im Gaspolster und kann deshalb das „mehr an Wasser“ nicht aufnehmen.
Manchmal hört man es bereits am Klang des Gefäßes, ob es komplett mit Wasser voll ist. Aber das ist nicht so einfach rauszuhören, es kann auch täuschen.
Ob die Membran im Gefäß die Wasser- und Gasseite trennt porös geworden ist, kann man nur raten, meist ist es so. Sonst würde eine Druckprüfung und ggf. ein Nachfüllen ausreichen.
Überleg mal, wie alt ist das Gefäß ? 10 Jahre oder mehr ? Dann ist es meist wirklich ersatzreif.
Du wirst das sicher nicht selbst machen wollen oder können. Deshalb bestelle den Heizungsbauer, der wird prüfen, das richtige Ersatzgefäß auswählen und einstellen.
Falls nicht vorhanden, lass gleich ein „Kappenventil“ einbauen, damit man das Gefäß ( den Vordruck !) leicht testen kann und ein nochmaliger Ersatz einfach geht (kein Entleeren des Kesselwassers mehr nötig)
Beispiel Kappenventil, es sitzt direkt hinter am Ausdehnungsgefäß dran, da wo das Rohr zum Kessel abgeht.
https://www.emax-haustechnik.de/installation/ausdehnungsgefaesse/ausdehnungsgefaess-fuer-heizung/264/messing-kappenventil-heizung-verschiedene-varianten?gclid=CjwKCAjw5ZPcBRBkEiwA-avvk1J_GRQiJLZNhWeRaPEPdAqWhRtjbGeL2zy_hvNlHvd4p7MZs2s1vxoCAU4QAvD_BwE
MfG
duck313