Hallo,
aus gegebenem Anlass frage ich mal:
Wenn ihr in der Auftragsbestätigung zu einer Maschine bei den technischen Daten lest:
„Installierte Leistung: 10kVA, 400V 3~“ - würdet ihr dann von einem Betriebsstrom im Bereich von ca. 14A ausgehen und eine Zuleitung verlegen, die mit 20A abzusichern wäre?
Wie würdet ihr reagieren, wenn dann eine Maschine angeliefert würde, die intern mit 25mm² zum Hauptschalter verdrahtet ist, zwei paralelle 35A NH00-Trenner (einer für Steuerung und Hilfsaggregate, der andere für das 26kW (!!!) DC-Netzteil der Umrichter)?
Und wenn zudem auf dem Typenschild stünde: 50A Absicherung, 27A Nennstrom?
Ich kann mir nicht erklären, wie man angesichts dieser Angaben auf eine „installierte Leistung“ von 10kVA kommen könnte. Selbst die Summe der Motornennleistungen (abgegebene Leistung in kW) ist schon deutlich höher.