Ionisationsstrom VKS 11E

Moin zusammen,

kann mir jemand sagen, wie hoch normalerweise der Ionisationsstrom beim Vaillant VKS 11E ist? Ich messe ca. 3µA. Ist der Wert passend?
Verbaut ist dieser Elektrodensatz.
Das genaue Baujahr hab leider vergessen nachzusehen. Kessel ist dunkelgrün aus mitte-ende der 80er.
(Fliegt demnächst raus.)

Gruß Detlev

Moin!
Keine Ahnung, wie hoch der Wert sein muß!
Wenn aber beim Zünden eine (stabile) Flamme entsteht und nachgezündet wird (insbesondere bei "kaltem " Kessel (z.B. morgens)ist davon auszugehen, das die Ionisationselektrode nicht mehr in Ordnung ist. Oft haben die Elektroden im normalen Betrieb auch normale Werte, weisen aber Beschädigungen auf (Haar-Risse) in die sich z.B. während der Nachtabsenkung Kondensat setzt und beim nächsten Start eine Störung verursacht. Entstören und das Ding läuft…Bis zum nächsten Morgen…
Gruß Walter

Hi Walter,

das ist mir alles klar, der Kessel ging nachmittags im normalen Betrieb auf Störung.Natürlich weis keiner in welcher Phase er das machte.
Ich hab mich alles in allem seit 1987 mit Heizungen rumgeärgert. ggg

Gruß Detlev