Moin allerseits! Mein Junkers Cerastar 18-5 KE 23 hat sich ausgeschaltet und meldet den Fehler „A3“. Welchen Fehle beschreibt dies? Kann ich das evtl. selbst beheben oder brauch ich den Profi? Wartung erfolgte zuletz im April 2010. Dank im Voraus für die Hilfe!
Markus
Hallo
Fehler A3 ist recht häufig und deutet auf ein Problem mit dem Abgassensor hin.
Da es sich auf ein sicherheitstechnisches Bauteil handelt das dafür sorgt das keine Abgase in den Aufstellraum gelangen und somit eine Kohlenmonoxidvergiftung vorbeugt wird, würde ich einen Fachmann rufen und im gleich die Fehlermeldung durchgeben damit ihr sich auf die Situation einstellen kann und gegf. das passende Bauteil direkt dabei hat.
U.U. kann dieser Fehler auch vorkommen wenn durch ungünstige Verhältnisse längere Zeit kalte Luft von Außen in das Gerät gelangt und somit die Fehlermeldung verursacht.
MfG
Nelsont