Junkers Heizung Pumpe läuft aber Heizkörper kalt

Hallo!
Habe eine Junkers Gasheizung ZSBR 3-16 A 23 mit Pumpe Bosch DDPWM 15-60. Jetzt nach dem Winter werden die Heizkörper nicht warm. Vorlauftemperatur ist OK. Pumpe dreht (hab den kleinen Schraubdeckel abgenommen und zumindest die Welle dreht sich) aber die Heizkörper bleiben kalt. Heizkörper sind entlüftet und Wasser wurde auch aufgefüllt. Hat jemand eine Idee?

Hallo,

ich hatte das selbe Problem mit Junkers.
Ursache der kalten Heizkörper war, dass die Pumpe kaputt war. Sie hat zwar gedreht aber keinen Druck mehr aufgebaut.
Der Witz dabei… der Monteur konnte die Pumpenwirkung nur prüfen indem er mit einem großen Schraubenzieher gegen die Pumpenwelle gedrückt hat um sie abzubremsen- ging wohl zu leicht. Egal, Pumpe getauscht, Heizung ging wieder.
Und das nach nur zwei Jahren.

Gruß
Walter aus K

Hallo,
ich war im Urlaub.
Fallsdu inzwischen noch nicht erfroren bist, hier einige meiner Tips.

  • Heizkörperventile klemmen
  • sind die Rohrentlüfter in der Lage Luft abzulassen? Über einen Bogen, in dem sich Luft befindet geht kein Wasser (meist wenn die Heizkörper tiefer sind wie die Heizung)
  • die Heiztherme entlüften (bitte nicht fälschlicherwweise am Ausdehnungsgefäßt rumspielen)
    Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben, wenn nicht jetzt, dann später einmal

Gruß R.