Kabelquerschnitt für 7KW Saunaofen?

Hallo,

ich möchte mir in 1-2 Jahren eine Sauna in den Garten bauen und will jetzt das Kabel schon mal in die Erde legen, bevor ich den Garten gestalte. Die Entfernung von der Verteilung sind 75m. Bei Erdkabel muss doch der Leitungsquerschnitt nicht so hoch sein oder? Um einen 6-7 KW Ofen daran anzuschließen muss ich da ein 5 x2,5 oder ein 5 x 4 qmm Kabel nehmen?

MFG Michael

Hallo Michael,
ich wüsste jetzt nicht,warum der Querschnitt bei Erdkabel geringer sein darf??Auf die Länge die Du verlegen willst,würde ich Dir aber auf jeden Fall zu 5x4qmm an 16 A LS-Automaten raten.Sonst brennt Dir bei einem satten Kurzen mal schnell die Leitung,eh die Sicherung auslöst.
Gruss Klaus

Hallo,

bevor der Garten gestaltet werden soll, kann ich nur zu einem Kabelschutzrohr von 70 mm Durchmesser raten. Kostet nicht viel und man kann später noch andere Kabel durchziehen. Für die Entfernung muss ein 5*4mm2 Kabel verlegt werden (bis max.90 Meter; 2,5mm2 nur bis 50 Meter).

Rainer