Kann ich ein 75er Loch in meine Betondecke bohren?

Hallo zusammen!

Ich möchte eine Wohnraumlüftung nachrüsten und muss dafür an zwei Stellen 75er, evtl. auch 100er Kernbohrungen in der Stahlbetondecke machen.

Laut Statikplan hat die Decke eine untere Bewehrung Q188 und eine obere Bewehrung R188 (was auch immer das heißt).

Nun würde ich gerne wissen, ob ich die kleinen Löcherchen ohne Bedenken bohren kann oder ob ich erst besser eine Statische Berechnung machen muss.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Guten Abend @Heinz,
Sie meinen sicherlich 75 bzw. 100 mm Durchmesser, oder?
Wenn die beiden Bohrungen mind. 500 mm auseinander liegen, gibt es dagegen keine Bedenken!
Gruß aus Hagen in Westfalen
Dipl.-Ing. Werner Kahlki
Beratender Bauingenieur für Baustatik

ja, ich meinte 75mm.

Der Abstand von einander wird min. 3 Meter betragen.

Danke für die Antwort!

Hallo

Nun würde ich gerne wissen, ob ich die kleinen Löcherchen ohne
Bedenken bohren kann

Ganz ohne Bedenken? Es besteht eine gewisse Gefahr, daß in der Betondecke elektrische Leitungen -meistens in Leerrohren - verlaufen. Da kann eventuell der Elektriker weiterhelfen, der das installiert hat. Wenn es noch nicht zu lange her ist.

Hans

Das ist die stahlmatten Bezeichnung normalerweise können sie ohne Bedenken die Kernbohrung durchführen ansonsten nochmal mit einem Maurermeister besprechen . 
Hoffe ich konnte helfen. 
Mfg

Moin Herr Herrmann,
mit der Antwort von Werner Kahlki wurde alles beantwortet.

Mit freundlichem Gruß
Thorstenm

Moin,

Nun würde ich gerne wissen, ob ich die kleinen Löcherchen ohne
Bedenken bohren kann oder ob ich erst besser eine Statische
Berechnung machen muss.

rein interessehalber:
Wie wirst Du die Löcher bohren und wie wieder abdichten?
Würde mich echt interessieren, ohne Ironie.

Gandalf

siem müssen mindestens 50 cm auseinander liegen,dann kann man ohne weiteres bohren