Kaum Warmwasserdruck

viessmann vitodens 200 mit vitocell 100 kaltwasser normaler druck
warmwasser so gut wie gar kein druck aber warm
was kann man tun

viessmann vitodens 200 mit vitocell 100 kaltwasser normaler
druck warmwasser so gut wie gar kein druck aber warm
was kann man tun

Kam das plötzlich oder schleichend?

Moin!
Mein erster Verdächtiger wäre der Rückflußverhinderer in der Speicher-Sicherheitsgruppe. Zumindest, wenn dieser Zustand an allen Zapfstellen und relativ plötzlich (wovon ich ausgehe, da KW-Druck scheinbar normal und von „schleichendem Druckverlust“ keine Rede ist)aufgetreten ist.
Dieser Rückflußverhinderer ist ein federbelastetes Ventil, welches erst durch den Fließdruck des laufenden Wassers geöffnet wird. Ist es durch Kalk oder Verschmutzungen schwergängig oder hat sich verkantet, wird bei laufendem Warmwasser der Rohrquerschnitt nur z.T. freigegeben, der Warmwasserdruck „bricht zusammen“, weil weniger Wasser nachströmen kann als durch die geöffnete Zapfstelle ausströmen könnte…
Eine Geschichte für den Fachmann, der aber i.d.R. schnell und ohne großen Aufwand Abhilfe schaffen kann.
Gruß Walter

Dein Problem Ist sehr wahrscheinlich am Kaltwasser Zulauf zum Warmwasserboiler!