Kennlinien Schmelzsicherungen richtig ablesen?

Hallo zusammen,

wie lese ich die Kennlinien bei Schmelzsicherungen ab? Hier sind drei Linien für eine Sicherung in meinem Fall 16A.
Die untere soll für die Schmelzzeit, die mittlere hat keine Angabe und die ober soll für Abschaltzeit sein!
Was bedeuten diese?

Hallo
Gebe im Internet   ( Kennlinien bei Schmelzsicherungen  )  ein da kann man das alles nachlesen .
viele Grüße  noro

Habe ich schon aber da kommen Ergebnise nur mit einer Kennlinier! :-/

Hallo Fragewurm,

wie lese ich die Kennlinien bei Schmelzsicherungen ab?

Poste mal den Link zum Diagramm-

Hier sind drei Linien für eine Sicherung in meinem Fall 16A.
Die untere soll für die Schmelzzeit, die mittlere hat keine
Angabe und die ober soll für Abschaltzeit sein!

In der Schmelzsicherung befindet sich ein Draht, welcher bei einer bestimmten Temperatur durchbrennt.

Nun ist das mit dem Draht wie mit dem Wasserkocher. Mit mehr Leistung ist das Wasser schneller heiss.

Es braucht also Zeit, bis der Draht so weit aufgeheizt wird, dass er schmilzt.
Je höher der Strom durch den Draht, um so schneller geht das.

Bei 16A soll der Draht nicht schmelzen.
Bei 20A kann es Stunden dauern.
Aber bei 100A dann nur Sekundenbruchteile.

Durch die Fertigungstoleranzen des Schmelzeinsatzes gibt es natürlich auch Unterschiede im Verhalten eines einzelnen Exemplars.

Deshalb gibt es einen Strom-/Zeit-Punkt bei welchem die Sicherung noch nicht auslösen darf und einen bei welchem die ausgelöst haben muss.
Dein konkretes Exemplar muss dann zwischen diesen beiden Punkten liegen, sonst entspricht es nicht der Norm.

Kann man bei Schmelzeinsätzen aber nicht wirklich testen :wink:

MfG Peter(TOO)