Habe einen Kopressor 3KW 400V Drehstrommotor den ich in meine Garage nutzen möchte, da die Grage keinen Stromansluss hat möchte ich wissen was für einen Stromerzeuger ich dafür brauche ?
viele Dank
Moin,
Habe einen Kopressor 3KW 400V Drehstrommotor den ich in meine
Garage nutzen möchte, da die Grage keinen Stromansluss hat
möchte ich wissen was für einen Stromerzeuger ich dafür
brauche ?
Als 1. wäre wichtig,
im richtigen Brett solche Frage zu stellen.
In diesem Fall also:
„Elektronik/Elektro in Haus & Haushalt“
oder „Elektronik allgemein“.
-
- Dürfte es einfacher und auf Dauer billiger sein,
vom Elektiker einen Elt.-Anschluß in die Garage legen zu lassen,
als einen größeren Stromerzeuger(Mobil-Generator) dafür zu nehmen.
- Dürfte es einfacher und auf Dauer billiger sein,
-
- Für direkten Anlauf,
braucht ein 3kW-Motor(Bemessungsstrom 6,6A),
mindestens „3x 16A „träge“ bzw. „gL“-Sicherungen“ als Absicherung.
- Für direkten Anlauf,
4. - Unter 5kW Gen.-Leistung des Stromerzeuger ,
versuch es garnicht erst.
viele Dank
mfg
W.
Habe einen Kopressor 3KW 400V Drehstrommotor den ich in meine
Garage nutzen möchte, da die Grage keinen Stromansluss hat
möchte ich wissen was für einen Stromerzeuger ich dafür
brauche ?
Einen Erzeuger, der massiv mehr Leistung als 3kW abgeben kann.
Warum?
Weil die 3kW vermutlich die MotorABGANGSleistung ist.
Er wird so ca. 4kW ziehen.
Dazu noch gehörig Blindstrom.
Alles in allem wird er so ca. 4,5kVA Scheinleistung bei Nennleistung ziehen.
Beim Anlauf noch deutlich mehr. Ohne Anlasschaltung sollte man durchaus mit dem 8fachen Strom rechnen. Mit Stern-Dreieckschaltung etwa das 4fache.
Man benötigt also einen Generator mit 4,5kVA Dauerleistung und einer entsprechend höheren Spitzenleistung.
Da Kompressoren luftentlastet anlaufen, würde ich den Kompressor mal an einem besonders kalten Tag loslaufen lassen und den Anlaufstrom messen.
Gibt es keine Kompressoren mit Benzinantrieb? Weil:
Aus Benzin mechanische Leistung zu machen, daraus elektrische, daraus dann wieder mechanische - das tut hinsichtlich der Energieeffizienz so richtig weh. Zweimal von Mechanik auf Elektrik zu wechseln bedeutet zweimal Verluste!