Hallo,
der bisherige Herdanschluss ist mit 3 x 16A abgesichert, er hat Drehstrom?
Dein neues Kochfeld hat eine Leistungsangabe von maximal 7,kW?
Dann hast du ein autarkes Kochfeld ganz so, wie es fast alle haben: Es benötigt nur zwei Wechselstromkreise des Drehstromkreises - der hat aber drei und einen davon darf man für den Backofen abzweigen.
Dafür gibt es grandios überteuerte Abzweigdosen mit ein bisschen Leitung dran - werden u.A. „Power Splitter“ genannt. Je nach Lage von Ofen und Kochfeld könnte man so etwas nutzen, oder man lässt vom Elektriker einen solchen Abzweig fest installieren.
Wirklich nötig ist das nicht unbedingt.
Es beißen sich nur Backofen und Mikrowelle. Beim Baqckofen ist nur die maximale Leistung von 3,4kW bekannt, die Leistungsstufen der einzelnen Heizelemente werden nicht genannt, was leider üblich ist.
Es ist absolt denkbar, dass diese 3,4kW nur beim Einsatz von Ober- und Unterhitze benötigt werden, die Heißluft dagegen nur 2,3kW hat.
3,4kW des Ofens und 1,2kW der Mikrowelle sind zusammen 4,6kW, also 20A Laststrom. Dieser überlastet Sicherung und Leitung, aber aber bei üblichen Laufzeiten einer Mikrowelle wird keine Sicherung und kein Leitungsschutzschalter dadurch auslösen.
Gut ist das nicht.
Wenn man Mikrowelle und Backofen nicht gleichzeitig heizen lässt, dann besteht keine Gefahr.
Daher ist - falls irgendwie möglich - das Abzweigen eines hoffentlich unbenötigten Wechselstromkreises vom Kochfeldanschluss die bessere Wahl!