Kurzschluss im 230 Volt Erdkabel

Hallo,

ich habe ein 230 Volt Erdkabel in 80 cm Tiefe liegen.

Da ist ein Kurzschluss drauf. Es gibt da Messgeräte, die geben auf das eine Ende über einen Kondensator im 10 sekunden Takt eine Hochspannung drauf.

Mit einem empfindlichen Mikrofon kann man dann die Strecke abgehen und horchen. Über der defekten Stelle wird dann das Ploppen oder wie man es immer nennen will, sehr laut, so dass man die Feherhafte Stelle auf einen eine Fläche von 50cm mal 50 cm eingrenzen kann.

Meine Frage, wer kennt eine Firma, die so etwas macht. Möglichst in der Nähe von Hannover.

Vielen Dank im voraus

Karl-Heinz Baudach

Hallo!

Frage einen örtlichen E-Betrieb oder die örtlichen Stadtwerke/E-Versorger.
Oder suche unter Stichwort „Kabelschaden-Ortung“.

Du kannst aber auch simpel die Strecke ablaufen und schauen,wo es etwas geben könnte,was den Schaden ausgelöst hat. Erdarbeiten etwa.

Auch kann man das Kabel freischalten und dann mit Ohmmeter/Messbrücke den Widerstand messen. Wenn voller(„guter“) Kurzschluss/Erdschluss dann kann man auch über die Ommessung auf die Länge und Entfernung der Schadstelle kommen.

Da 230 V Leitung,kann die ja nicht superlang sein,also wäre zu überlegen,ob man es ganz sein lässt und gleich neu verlegt. Oder man gräbt mittig ein Kopfloch,trennt Kabel und schaut,wo der Schaden liegt,links oder rechts,dann hat man schon einmal die Hälfte des neuen Kabelgrabens und Kabel gespart.

mfG
duck313