Rauchmelder -rückruf

hallo,ein rückruf von rauchmeldern aufgrund einer fehlerhafte batteriehalterung ,die dazu führen kann,dass das gerät unbemerkt ohne strohmzufuhr und somit funktionsuntüchtig ist…aber wenn die kontrolllampe ,regelmäßig leuchtet (ca alle 60 sekunden)müsste mein rauchmelder in ordnung sein?oder?lg sabine

Hallo Sabine! Bei dem Fehler handelt es sich um ein elektrisches Problem, das Gerät könnte (unbemerkt) ohne Spannung sein und daher auch ohne Funktion. Wenn die Kontrolllampe leuchtet, dann ist natürlich auch Spannung auf dem Gerät, denn die Kontrollleuchte -ebenso wie auch der „Testknopf“- zeigt die Funktion der Elektrik, des Alarmsignals, der Kontroll-LED und nicht zuletzt auch der Batteriespannung (und -Funktion) an. Also keine Panik!!! Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann prüfen Sie die Funktion einfach regelmäßig mit einem Rauchmelder-Prüfspray (bitte nur hochwertige Produkte, z.B. DRAWATEC, benutzen, erhältlich bei warnmelder24.de, um dem Rauchmelder nicht zu schaden). Ein Rauchmelder-Prüfspray testet die Realfunktion des Warnmelders, weil ein Raucheintritt suggeriert wird. Viel Erfolg und kein Stress!!!

Hallo .
Es gab mal eine Fehlerhafte Charge Rauchmelder der Fa Kidde Type Q1 Verkaufszeitraum Juli 12 - Oktober 12 .
Diese Rauchmelder sind aber in der Form ausgefallen das Sie Fehlalarm auslösten und kein zurücksetzen durch drücken der Prüftaste möglich war. 
Da es sich bei diesem Produkt um 10- Jahres Melder handelt wo ein Battetietausch entfällt der 10 Jahre Garantie hat , tauscht der Händler den Melder gegen Garantie kostenfrei gegen die neue Serie Q2

Die Melder die durch mangelhaften Kontakt der Batterie ausfallen sind Merten , wer auch sonst … wer ausser billige Baumarktmelder verbaut immer noch Rauchwarnmelder mit 9 Volt Batterie , aber wie schon der Vorredner schrieb , kann man einen mangelhaften Melder daran erkennen das er nicht ca alle 2 Minuten kurz blinkt und beim drücken der Prüftaste nicht „Piep“ macht . eine Rückrufaktion gibt es für diese Melder nicht l

Eine kurze Anmerkung an den Vorredner , das Prüfgas sollte nicht mehr eingesetzt werden , da Dauertests der Fa EI-Elektronics gezeigt haben , das dieses Gas eine Schmierschicht auf der Elektronischen Platine bildet und bei vermehrten Test’s , z.b. bei vierteljährlichen Wartungsverträgen , nach ca 4 - 5 Jahren zum ausfall des Melders führt .
Im Fachhandel sind „Prüfstreichhölzer“ erhältlich die auch der Tüv zur Prüfung einsetzt   

Hallo!

Ist Dein Gerät denn im Rückruf überhaupt genannt ? Nach Hersteller und Typ ?
Wenn nicht, dann ist es auch nicht betroffen.
Wenn doch, dann sollte man es zurückgeben und einen neuen montieren.

Und wenn Kontroll-LED aufblinkt, dann ist die Batterie und Stromversorgung auch OK.
Drücke auch mal den Testknopf, ob Sirene laut auslöst.

Aber : wenn Dein Melder vom Rückruf genannt ist, dann weg damit. Auch wenn er blinkt. Du weißt ja nicht ob der genannte Fehler nicht irgendwann mal auftritt. Du stehst ja nicht ständig neben dem Melder und schaust auf die LED.

MfG
duck313

„Prüfstreichhölzer“, sie heißen „SPLINTAX Rauchhölzer“ , ich habe sie online gekauft und eingesetzt,. Jedoch sollte das kleine Hölzchen in der Mitt e festgehalten und wie ein Streichholz angezündet werden. Anders als beim Alarmknopf,  bleibt der Rauch länger in der Rauchkammer des Rauchwarnmelder, so dass nur eine technisch geübte Person dies ausführen sollte. Zeitaufwand 10 bis 15 Minuten je Rauchwarnmelder bei Lüftung des Raumes. Diese Prüfung  sollte in einem Protokoll vermerkt werden, d.h eine 2. Person sollte als Zeuge mit unterschreiben , damit dies rechtssicher wird.

Dopl.-Ing. (AD) Thomas Klein
G-SRME Rauchmeldererfassung.org

Hallo Sabine…,
meine Vorredner haben die wichtigsten Punkte angesprochen. Etwas neues kann ich nicht beitragen.