In der Regel MUSS er das sein.
Viele verkaufen das billigere NYM-J 1x16mm², obwohl viele Verbinder nur für eindrähtig, massiv zugelassen sind. Eindrähtige, massive Leitung in 16mm² war auch eine Zeit lang vorgeschrieben. Da explodieren halt keine Lufteinschlüsse zwischen den sieben Einzeldrähten, weil es nur einen Draht gibt.
Bauchschmerz… Die Ableitung der Antennenerdung gehört durch das Haus geführt. Sie soll separat an der Fassade entlang herunterführen, dann herein ins Haus und direkt an die Haupterdungsschiene.
Das ist keine Antennenerdung, das ist Zusatzpotenzialausgleich. Himmelweiter Unterschied.
Zusätzlich zur Antennenerdung ist dies der Zusatzpotenzialausgleich. Auch dann, wenn die Antenne nicht geerdet werden muss. Die Leitung dahin gehört dann zur Haupterdungsschiene.
Ansonsten darf vom Erdungswinkel ein 4mm² zum geerdeten Masten gelegt werden - anders herum, als du geschrieben hast. Warum? Die Klemmen am Erdungswinkel sind in der Regel nicht blitzstromtragfähig - und deine Variante würde den Blitzstrom durch den Erdungswinkel jagen.