Die Wasserpumpe verwende ich zum Auffühlen d. Schwimmbades (schon seit 5 Jahren). Beim Letzten Einschalten, erhielt ich einen Stromschlag 220V. Stellte fest sämtl.Metallteile Pumpe und Saugrohr stehen unter Strom.
Ursache ist eine Kabel-Steckerverbindung dessen Innenleben nass und Kontakte stark Verrostet sind!!
Frage warum fällt der Fehlerstrom-Schutzschalter nicht??
Da scheint einiges marode an deiner Anlage zu sein.
Bei einer ordnungsgemässen Erdung, könnten die Metallteile gar nicht unter Spannung stehen.
Damit der FI funktioniert. benötigt man ein Erdung.
Jetzt weiss hier keiner, wo da überall der Wurm in deiner Anlage ist. Möglicherweise ist dein FI auch nur fürs Bad?
MfG Peter(TOO)
Hallo,
ein hochempfindlicher FI-Schalter hätte wohl ausgelöst.
So ein 30mA sollte bei Schwimmbädern unbedingt nachgerüstet werden.
Wenn du einen 30mA FI schon hast, dann kann dieser:
- gar nicht für diesen Bereich zuständig sein
- defekt sein
- gar nicht angeschlossen sein, sondern nur zur Show im Sicherungskasten drin sein
Mach ein Foto vom FI oder beschreibe ihn (Beschriftung).
Drücke die Test-Taste (meist mit T beschriftet, nicht der große Hebel).
Der FI muss sofort, ohne merkliche Verzögerung, abschalten.
Wenn nicht:Elektriker!
Dann ab in Bad. Prüfe - z.B. mit einer Tischlampe oder Ähnlichem - ob an den Steckdosen noch Spannung ist.
Wenn ja: Elektriker rufen, ändern lassen.
Ein wenig muss ich dich aber auch rügen:
Dass die Steckverbindung schadhaft ist, hätte vorher auffallen müssen.
danke für d.Antwort Karlalles erneuert!!!
Das ist ja erfreulich.
Mich hätte aber auch interessiert, ob nun der FI defekt war oder kein Typ mit 30 mA Auslösestrom.