Ja, das ist nicht korrekt. Und auf dem anderen Foto auch.
Dort liegen offenbar Kalt und Warm direkt nebeneinander.
Warm braucht eine viel dickere Isolierung (da geht es um Wärmeverlust.
Bei Kalt geht es um Vermeidung von Kondensatbildung und Schutz vor Wärmeübertragung, damit kalt auch kalt bleibt. Das dient der Trinkwasserhygiene !
Hier muss Kalt also dicker als nur für Kondensatschutz isoliert werden.
Isolierdicke bei beiden hier 20 mm.(mind. so wie Rohr stark ist) Das ist wegen der zu dichten Montage der Leitungen kaum noch machbar. Da soll sich dein Installateur was überlegen, noch kann man was nachbessern.
Die Isolierungen müssen eng anliegen, nachträglich aufgebracht muss man sie längst einseitig schlitzen, aufziehen und den Schlitz überkleben.
Die verwendeten roten Schläuche sind wenig geeignet, selbst wenn sie zum Rohrdurchmesser genau passen würden, mehr als Schallschutz/Entkoppelung beim Einputzen der Rohre gedacht. Als Wärmeschutz zu dünn.
MfG
duck313