Die Heizung brauchst du nicht abstellen und die Pumpe auch nicht.
Ewig wird das Wasser nicht tropfen, und solange stell halt einen Eimer, Wannne usw. drunter. Notfalls irgendetwas mit Plastikfolie basteln damit es auch da hinläuft wo es soll.
Sind bei deiner Fülleinrichtung auch beide Hähne zugedreht?
Rote Ventile haben früher bei 2,5Bar abgeblasen und heute bei 3,0Bar.
Das wird schon vom normalem Leitungsdruck locker ereicht.
In Wasserleitungen kommen 10Bar Ventile. Bei manchen WW Speichern auch 6Bar.
Gruß
Jürgen
Nein der Druck fällt ja ab, wenn das Wasser wegtropft. Und das Wasser wird auch aus den Heizkörpern gezogen. Habe daher jetzt, um 24 Uhr, erstmal die ganze Heizung ausgestellt. Nun wird es kalt.
Soll bzw. darf ich denn beide roten Hähne (rechts und links von der Pumpe) zudrehen?
doch, bibt es. Druck ist bis unter die rote Linie gesunken.
Nein.
Wieviel Druck ist denn auf der Anlage?
Hi.
Das ist nicht richtig. Lies mal bitte, was @Huntermaster dazu geschrieben hat. Er hat recht.
Mach es nicht so schwierig. Heizung aus und Wasser ablassen. Irgendwo unten am Kessel muss ein KFE Kugelhahn zum Befüllen und Entleeren sein. Da einen Schlauch dran, anderes Ende in einen Ablauf, aufdrehen und gut ist.
Was macht dich so sicher?
Bitte nachlesen.
Sorry, meine vermutete Erklärung ist falsch. Ich habe das (grüne) Sicherheitsventil für den Kaltwasserzulauf in den Warmwasserspeicher verwechselt mit dem roten Sicherheitsventil auf dem Heizkessel.
Entschuldigt bitte meine gestiftete Verwirrung:-(…
Ich habe mich korrigiert.
Dass das Sicherheitsventil der Heizung tropft ist ungewöhnlich.
Irgendetwas muss es initial verursacht haben. Womöglich ist das Ausdehnungsgefäss defekt
Dann verursacht ein Temperaturanstieg einen erheblichen Druckanstieg.
Das dauerhafte Tropfen ist evtl. durch einen Dreckpartikel verursacht, der zwischen Dichtung und Dichtfläche sitzt.
Man kann das Sichheitsventil manuell öffnen indem man den Knopf im Uhrzeigersinn (von oben betrachtet) dreht. Wenn man über einen gewissen Punkt hinaus dreht schnappt es wieder zu. Dabei wird im besten Fall der Dreck rausgespült und es schliesst wieder. Dabei kommt naturgemäss jedes mal ein „Schuss“ Wasser heraus. Das kann man mehrfach probieren. Kaputter als es ggf sowieso schon ist, geht es nicht.
Wenn das Sicherheitsventil nicht mehr tropft, die Heizanlage wieder auf den normalen Betriebsdruck auffüllen. Für je 1 mtr Anlagenhöhe 0,1bar plus 0,3bar oben drauf.
So z.B für eine Anlagenhöhe von 7mtr (typisch für Einfamilienhaus) 0,7 + 0,3 =1,0 bar Anlagendruck.
Vielen Dank an alle für den Rat!!!
Seit etwa einem Jahr steigt der Wasserdruck an. Der Installeur meinte, es müsse ein neuer Wasserkessel her (das Ausgleichsgefäß hatte er zuvor überprüft).
Ich wollte aber den Kessel noch nicht austauschen (d.h. noch warten, da der Plan noch fehlt, welche Heizung etc.). – Habe daher am Hauptwasserhahn insgesamt den Druck des Wassers im Haus reduziert - und bisher immer das Sicherheitsventil manuell betätigt, wenn der Druck auf der Wasseruhr zu hoch anstieg.
Nur, als ich das gestern machte, tropfte es stark heraus.
Nachdem ich heute nacht die Heizung ausgestellt, vorhin wieder angestellt und den Wasserdruck wieder auf den normalen Druck gebracht habe, tropft das Wasser nun nicht mehr so stark.
Sollte bzw kann ich das erstmal beobachten? Oder müsste doch vor dem Wochenende noch ein fachmann kommen (der mir wohl wieder raten wird, den Kessel auszutauschen)?
Wenn Ausdehnungsfäß OK ( das ist aber der typische Fehler Nr 1 ) dann bleiben 2 Fehlerquellen übrig
- Füllschlauch ist fest angeschlossen und Absperrventil undicht. Es gelangt so Leitungswasser mit höherem Druck langsam in den Heizkreis.
Test. Schlauch abnehmen. Dann muss Ruhe sein !
-
Wärmetauscher des Warmwasserspeichers defekt, undicht. Auch hier gelangt nun höherer Druck aus der Frischwasserseite in den Heizkreislauf, Druck steigt, Sicherheitsventil öffnet.
-
Natürlich kann schlicht das Sicherheitsventil defekt sein. Das hätte man aber längst austauschen können um Klarheit zu bekommen.
MfG
duck313
Der Fachmann wird dir sicherlich wieder dazu raten deinen Warmwasserspeicher auszutauschen.
Bis dahin wirst du damit leben müssen das das Sicherheitsventil tropft.
Eventuell kannst du den Auslauf des ventils mit einem schlauch der mindestens dem durchmesser des Auslaufs entspricht bis zu einer stelle leiten wo er bedenkenlos tropfen kann.(Bodenablauf, Eimer, Waschbecken).
Aber auf gar keinen Fall solltest du die Idee haben den Ablauf des Ventils auf irgendeine weise zu verstopfen.
Habe einen Schlauch an das Sicherheitsventil angeschlossen und leite das Wasser nun ab. Das Problem ist nun, dass ich es immer wieder auffüllen muss.
Lässt sich das vermindern, indem ich den Druck am Gesamtwasserhahn erhöhe? Wirkt sich das auf den Wasserdruck der Heizung aus, sodass ich nicht so häufig nachfüllen muss, um den Druck dort zu erhöhen?
Oder macht das irgendetwas kaputt?
Damit wirst du leben müssen, bis der Monteur kommt.
Leider nein.
Hast du es mal mit aufdrehen und spülen bei dem Sicherheitsventil versucht?
Meistens hilft das ja.
wenn ich das Sicherheitsventil aufdrehe, ist es früher immer zurückgegangen, und es kam kein Wasser mehr.
Das ist nun auf einmal anders: es tröpfelt bzw. fließt weiter ab.
Woran mag das liegen?
Hallo,
Dank der vorangegangenen Tipps wurden inzwischen Ausgleichsbehälter und Ventil ausgetauscht.
Etwa eine Woche lang war nur die Wassererhitzung an. Da blieb der Druck auf der Wasseruhr konstant, oder sackte sogar etwas ab.
Als es wieder etwas kälter wurde, habe ich die Luft aus den Heizkörpern gelassen, Wasser nachgefüllt und auch den Schalter für die Heizung gedrückt.
Seitdem steigt der Druck auf der Wasseruhr wieder an, noch nicht über den grünen Bereich hinaus, aber doch nahe dran.
Zeigt das nicht, dass der Wasserspeicher in Ordnung ist!?
Aber woran liegt es dann?!
Vielen Dank!