Sind die Abgaswerte ok oder schlecht?

Hallo,

ich habe mir mal die Daten vom Beleg der Abgasmessung abgeschrieben und werde diese hier posten. Vielleicht ist ja ein Heizungsbauer dabei, der die Werte beurteilen kann…

Die Anlage ist eine Gas Heizwert Heizung.
Hier die Werte:

AT 99,3 °C
o2 11,7%
CO2 5,3%
qA 6,8 %
CO 2 ppm
(auf dem Kopf stehendes y) 2,25
uCO. 4 ppm
VT 14,1°C
WTT. 55°C

Was bedeuten die einzelnen Werte und sind die ok oder schlecht?

ciao

Das ist ein Lambda (λ), und wenn die Werte schlecht sein solten, muss eigentlich auf dem Bericht stehen.
O2 ist Sauerstoff, CO2 ist Kohlenstoffdioxid und CO ist Kohlenstoffmonoxid . und den Rest kannst du teilweise hier nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasmessung

Die Werte sind völlig OK und vom Schorni nicht zu beanstanden.

Die CO- Werte sind von besonderer Relevanz und sogar ausserordentlich niedrig, was auf eine gute Wartung/ Reinigung des Wärmetauschers schliessen lässt.
Normal sind Werte um 20 bis 100ppm, zulässig sogar bis 500ppm.

Die Messwerte solltest du dir vom Kundendienstler, der die Wartung macht, mal erläutern lassen.