Spannungsunterschied in einer Einheit der Batterie-bank mit 24V

Hallo allerseits !!
Batterie Bank 24V Eine Einheit- Paar weißt Unterschied in der Spannung um 2V (also die eine 13V das andere Stück 11V) . Man märkt eine leichte Erwärmung in der mit der höherer Kapazität… Soll ich die letztere tauschen???
MfG; siakos

Beide.

Falls Du sie durchmessen kannst (Kapazität, nicht Spannung) und mehrere gebrauchte hast, kannst Du auch zwei ähnliche nehmen.

Du meinst die mit der höheren Spannung (13 V) wird leicht warm ?

Kann sein, die Batterie mit nur noch 11 V ist defekt.

Trenne die Batterien auf und lade die 11 V Batterie extra mit einem Ladegerät auf. Wenn die nicht auf 13 bis 14 V ansteigt, dann ist sie defekt.

Dann wieder als 24 V-Block verbinden und neu probieren ob sich was gebessert hat und die Spannung an beiden gleich ist.

Hallo Dank für den Antwort!!
Das Wechseln der Batterie ergab einen Kompromiss mit 1 bis 1.5 V Unterschied am Morgen früh nämlich. und zwar die ältere mit höhere Spannung weißt niedrigere jetzt. Diese wiederum gleicht sich aus im laufe des Tages… Bleibt mir nicht übrig als sie extra getrennt zu laden.