_in einem Serversafe hat heute die Gaslöschanlage ausgelöst. Anschließend fand sich auf allen Oberflächen im Safe ein feiner weisser Staub. Auf Kunststoff- und lackierten Metalloberflächen als feine Punkte (http://schorsch.de/temp/staub3.jpg), auf allen verzinkten Oberflächen hingegen teilweise massiert, ähnlich aussehend wie Nitrat- oder Schwefelblüte auf Mauerwerk (http://schorsch.de/temp/staub1.jpg, http://schorsch.de/temp/staub2.jpg).
Wo der Staub punktweise auftritt, lässt er sich relativ leicht wegwischen, er verschmiert dabei ein bisschen. In den verzinkten Oberflächen hat er sich hingegen richtig festgefressen. Nur 20 min. nach Auslösung der Löschanlage hat er sich mit dem Daumen nur noch schwer und nicht vollständig abreiben lassen.
Feiner weisser Staub und auslösende Löschanlage - da liegt der Gedanke nahe, dass es sich beim Staub um Asche handeln könne. Ich vermute aber, dass dies ein Fehlschluss wäre. Zum einen liegt kein feststellbares Störereignis bei irgendeinem der Server oder Switches im Safe vor. Zum zweiten gab es ein ähnliches Ereignis schon einmal, als der Safe, ausser mit der Klimaanlage, noch nicht bestückt und die Löschanlage noch nicht in Betrieb war. Damals allerdings weitaus undramatischer, so das ich das Auftreten des Staubes als Folge von Bauarbeiten rund um den Safe gedeutet habe.
Ausserdem wird die Löschanlage nicht durch Überhitzung (die auch von keinem der überwachten Sensoren gemeldet wurde) ausgelöst, sondern durch einen Rauchdetektor, und da liegt die Vermutung nahe, dass ein plötzliches Auftreten des Staubes die Löschanlage ausgelöst hat.
Ich vermute, dass irgendein Bauteil der Klimaanlage, vielleicht eine Gummidichtung o. ä., sich auflöst und die Überreste dieses Prozesses in den Schrank geblasen werden. Aber was könnte das für ein Stoff sein, der derart aggresiv mit verzinkten Oberflächen reagiert, nicht aber mit Kunststoff oder mit lackierten Metalloberflächen?
Wobei zu beachten ist, dass durch die Auslösung der Löschanlage bzw. durch die Verdampfung des Stickgases die Temperatur im Safe kurzfristig stark gesunken sein und sich so auf allen Metalloberflächen Kondensfeuchtigkeit gebildet haben dürfte. Möglicherweise spielt die Verzinkung also keine oder nur eine unbedeutende Rolle bei der Reaktion, sondern ist diese hauptsächlich auf die Feuchtigkeit zurückzuführen.
Ferner mag bemerkenswert sein, dass ich seit der Untersuchung des Vorfalls einen unagenehmen metallischen Geschmack im Mund- und Rachenraum verspüre. Das mag aber zufällig oder auf das Einatmen des Löschgases zurückzuführen sein.
Gruß und Danke für Hinweise_