Ja, das wäre z.B. eine Stromquelle (aber im echten Wortsinn !).
Sie begrenzt den Strom auf z.B. 8 A, mehr kann nicht fließen, auch nicht bei Kurzschluss.
Aber ich denke, du brauchst eher eine Anlaufstrombegrenzung, die nur im ersten Moment den Strom begrenzt. Sobald der Motor hochgelaufen ist stellt sich der normale Betriebsstrom ein,der sicherlich deutlich unter 8 A liegen sollte.
Dazu könnte man einen Vorwiderstand nehmen, der nach 1 Sek. wieder gebrückt wird. Oder einen NTC (Heißleiter), der kalt einen Widerstand von einigen 10 Ohm hat und wenn der Motorstrom voll aktiv wird sich aufheizt und den Widerstandswert senkt. Das geht aber nicht im intermittierenden Betrieb, weil der NTC keine Abkühlphase hat. Aber wenn man startet und dann läuft es lange durch wäre es OK.
Details muss man aber genau abstimmen.
Sag mal was zum Typ des Motors (Spannung, AC/DC , Nennleistung)
Übrigens, Du könntest auch die SPS mit eigenen Trafo versorgen, dann hat sich dein Problem wohl auch gelöst.
MfG
duck313