nen verlängerunskabel ist zu dick, es sollte so in etwa sein
wie nen Chichkabel ein weibliches und ein männliches, also so
in etwa halt.
Hallo Daniel,
ein Chinchkabel?
Ganz blöde Idee.
Mal ganz abgesehen, dass das gar nicht zulässig ist hat das keinen ausreichenden Berührungsschutz, AUCH das Weibchen nicht. Das Ding wird einmal verpolt in die Steckdose gesteckt und schon liegen außen auf der Masse 230V an. Bei unseren Steckdosen lässt sich das nicht kontrollieren wie rum das steckt.
Das einzig zulässige wären vielleicht noch - sofern das Gerät Schutzklasse 2 hat - Eurostecker + Kupplung. Was du aber auch nicht selbst machen darfst, da die meines wissens verschweißt sein müssen.
Wie wärs denn mit einem einfachen Schalter?
Den aber bitte nur von jemanden dranbauen lassen der auch Ahnung davon hat.
lg, das Äffchen